消弧技术缺陷 1、故障相判断不能做到100% : k# E; d; B2 h6 C! o- n
⑴没有100%的判相理论支持。 ⑵消弧柜中的高压熔断器,正是为防止判相错误而设。 2、一旦判相错误将造成相间短路
9 z, M8 s! \. c) z1 h- n' E5 B⑴高压熔断器正常开断,系统将失去消弧保护,弧光接地有可能造成事故。
: p$ H# y, M9 _7 Y- w⑵高压熔断器不能开断,将造成两方面的严重后果:
A、要么消弧柜爆炸。 B、要么母线进线开关跳闸,造成母线停电,如化工等对供电可靠性要求特别高的企业,等于饮鸩止渴。 3、非总降变电所的开闭所、末端变母线段应严禁使用消弧柜
. w0 h T1 g1 h+ ^1 X, L* F2 k
8 D+ f+ _9 j( z) j⑴总降变电所任何出线发生单相接地,开闭所、末端变母线上的消弧柜都会动作,造成多点接地,总降变电所无法判断那条出线故障,超过2小时,总降变电所母线必须停电,造成大面积停电。 $ I7 |0 g) `( ?, `: u+ ^. G
⑵任何一个消弧柜判相错误,将造成所有的消弧柜相间短路,后果不堪设想。 4、有直配高压电机的母线段不能使用消弧柜 直配高压电机年损坏率1.25/百台年。 一旦电机绕组发生单相接地,消弧装置动作短接一部分电源,短路电流可达几千安乃至几十千安,烧坏电机定子槽,电机报废。 5、退出消弧时可能引发PT铁磁谐振。 退出消弧时刻系统对地电容储存的电荷只能通过PT泄放,可能引发PT谐振。 6、影响小电流选线装置正确选线 当出线发生单相弧光接地故障时,消弧柜动作将故障相直接接地,因为消弧柜动作时间30ms,而小电流突发选线信号采集在100ms以上,电容电流不从故障点走而从消弧柜流回系统,故零序电流互感器无故障信号输出,如果让消弧柜在信号采集后(100ms后)再动作,那就没有实现消弧应有的功能。 |