标题: 求教三菱PLC数模转换
我们公司生产线上用的程序,数模转换这块儿看不太明白,尤其是H4 、H2 、H0 的含义没弄清,TO指令里没提到原操作数可以是H呀!图上是一个2DA的两个通道,请高手帮我解释一下启动转换的过程,谢谢![attach]198520[/attach][attach]198519[/attach]
作者: 铁未销    时间: 2010-12-3 15:32
没人会吗?自己顶一下
作者: jixieshequhuang    时间: 2011-12-24 20:59
H4,H2,是二进制的100,010,也就是b0,b1,b2对应的状态,再对照BFM的定义,你就搞清楚了
作者: jixieshequhuang    时间: 2011-12-24 21:00
H4,H2,是二进制的100,010,也就是b0,b1,b2对应的状态,再对照BFM的定义,你就搞清楚了。从0到1的转变过程,要看BFM的定义
作者: tianqilq    时间: 2011-12-25 21:57
相同问题   谢谢楼上朋友指点