机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 5026|回复: 18
打印 上一主题 下一主题

两台37KW电机同时启动---请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-11-22 23:49:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问两台37KW电机同时启动,采用星三角转换启动时间为多少时为好?
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2010-11-23 20:42:05 | 只看该作者
路过进来看看等待解答中,
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2010-11-23 22:14:24 | 只看该作者
星三角降压启动6-10秒钟即可,另外要根据负载情况,星三角降压启动只适合于轻载或空载启动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2010-11-23 22:59:02 | 只看该作者
重载采用什么主式启动?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2010-11-24 18:17:42 | 只看该作者
等待解答。。学习一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2010-11-27 09:24:22 | 只看该作者
我看保险起见,还是现成的去买软启动器把
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2010-11-28 12:26:30 | 只看该作者
等待解答。。学习一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2010-11-29 22:38:50 | 只看该作者
如果是重载的话 你可以考虑用自耦变压器降压启动!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2010-12-1 08:51:23 | 只看该作者
学习了呵呵 都是高人啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2010-12-3 09:18:08 | 只看该作者
重载选择软启动!浅见
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-18 17:36 , Processed in 0.050432 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表