最近在设计一个加热系统
4 g6 Y1 R) e! a7 m! Y' K7 v7 [
+ I5 `5 \7 e6 }  \  |# r! L要求2小时左右升温至400℃±5℃,控制方式:  温控器 -> 功率控制器 -> 电热丝,PT热偶反馈。6 ~- @) s' P3 R4 l: R. }
$ w( ]& _5 n! B- u+ q
没玩过功率控制器,请教:什么叫“移相调压 过零调功”?
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2010-9-29 08:57:55 | 只看该作者
移相调压 过零调功是两种不同的调节方式,功能都是调节功率用的。/ r# q# d% ~. u* n4 P1 _
    移相触发调压就是通过调节门极触发脉冲间的电角度来调节电压。简单的说就是像切西瓜一样将正弦波切除一部分,切除多数功率就降低多少。! e$ b: I5 Y" `( S$ W9 h# I2 V
   过零触发简单的说就是比如说你每秒钟50个交流正弦波,我通过调节只让它导通30个,其它20个在正弦波交越零点时截止掉,从而调节功率有点像开关电源里的零电压导通,零电流关断。
2 e  |4 m1 Z4 `: p3 _8 @4 H7 y
- c1 {4 o, M4 R. h# E: \$ m

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x

评分

参与人数 4威望 +20 收起 理由
是成功 + 3
生而为赢 + 2
老鹰 + 10
舟航 + 5

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2010-9-29 10:27:11 | 只看该作者
回复 2# CXFLBH : n: _9 c( i% l
. _  U- c) S9 m2 Z! N# Q

& ~; Z( q5 X3 ^- H# V7 E% K    楼上大侠还可以谈下特性和优缺点,哈哈,大家好好学习下
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2010-9-29 10:39:02 | 只看该作者
回复 3# 舟航
: |! M" o3 @* e$ V    (书上的)可控硅移相触发方式无偶次谐波但奇次谐波严重,3次谐波占基波分量的60%左右,5次、7次、9次谐波也占较大比例,这样在可控硅导通的瞬间使电网电压畸变,功率因数下降,对电网的其他用电设备产生不良影响。而过零触发电路无偶次谐波,奇次谐波也很小,只是存在一定程度的低频干扰。并且,随着η的增大,低频分量也大幅减少。这对于电阻性负载,很容易获得良好的正弦波。7 B. D  ~: |9 B8 y+ H
     不过我们以前在精确控制加热温度时却用移相触发的多,过零触发的少。而且移相触发器也比过零触发器贵,当时是听了供应商的建议。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2010-9-29 10:50:46 | 只看该作者
学习了。
" U+ C+ i8 C8 [& K  A+ E3 s+ m5 w调压方式对电网有污染,含高次谐波,必要的时候要做处理。但连续性好,冲击小,适合小惯量负载的控制。' n+ F) {. @0 P1 O
调功方式,不能控制电流,冲击大,适合大惯量负载的控制。/ y5 Z+ Z# v3 ?
现在很多都是两种方式可切换。主电路都是一样的。

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
舟航 + 5

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2010-9-29 16:00:52 | 只看该作者
回复 2# CXFLBH
( M* D$ F% M8 F# `* b' d6 q" @, L0 B2 p. H

- i0 l* G; C' h: }( ?6 z. ]8 g/ J    多谢大侠相助。
; N( t  l" n- Z" H9 _9 r! ^
; c& \0 i. J, R; n4 v2 @还想深入学学,敢问您看的什么书?必威体育网址里是否有电子版下载?6 n/ n# W1 y: d" M6 _  t+ i6 }7 V9 Z

3 |7 m7 L! `  ?欢迎大侠们继续讨论,随时关注继续学习。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2010-9-29 16:08:09 | 只看该作者

RE: 如何控制?

我的方案中,打算用温控器或PLC做PID,然后通过上面讨论的功率控制器实现电热丝的调功
6 A8 E: R, w- @& M8 V& j5 Q9 ?
PLC应该如何控制功率控制器?是输出一个模拟量告诉功率控制器调压比例吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2010-9-29 16:20:56 | 只看该作者
回复 7# 是成功 ) A" S% s+ }0 k$ |1 L
. g9 a. r* W% T! \6 K+ o

0 S- g% v" r" p    哈工大的《电工电子学》基本包括电工及电子的基础了。+ C1 f3 p# v/ V; d+ Q8 y
不管用温控还是PLC,控制方式基本是一样的,都是用0~5V控制三相移相触发模块,由三相移相触发模块再控制三相可控硅的导通角。- S9 z9 J, v: z
用温控比较专业一点,以前用过厦门宇光的温控感觉功能比较强,输出模块多种可选择。如果功率不大可用单相可控硅,触发器都可以省下来,温控可直接控制。

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
舟航 + 5

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2010-9-30 09:21:56 | 只看该作者
回复 8# 长桥卧波 0 r6 \' s( ^! ]/ ~* M

4 a- G2 c) m* X% i. j$ d' _/ O% n" Z/ @; h* ~( Q
    谢谢大侠指导,正在看书,遇到问题还会请教
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2010-9-30 09:37:56 | 只看该作者
回复 9# 是成功
/ V( D+ }6 D1 B) Q. J& |. _+ r; }- A" T  x! @

$ [. g0 R! Z, b    不必客气,大家互相学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-1-10 10:10 , Processed in 0.056469 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表