最近在设计一个加热系统# L& {0 v6 I1 B: k' e6 A6 |. |

5 D" g% C$ L) p: C要求2小时左右升温至400℃±5℃,控制方式: 温控器 -> 功率控制器 -> 电热丝,PT热偶反馈。0 B. @0 l2 p- {" h

. j2 v/ ^5 c* \7 Y0 S6 T没玩过功率控制器,请教:什么叫“移相调压 过零调功”?
2#
发表于 2010-9-29 08:57:55 | 只看该作者
移相调压 过零调功是两种不同的调节方式,功能都是调节功率用的。
% ?5 l7 h ]4 }: s+ \移相触发调压就是通过调节门极触发脉冲间的电角度来调节电压。简单的说就是像切西瓜一样将正弦波切除一部分,切除多数功率就降低多少。9 ^1 c+ O/ f* C7 `8 j3 u% K: q; W
过零触发简单的说就是比如说你每秒钟50个交流正弦波,我通过调节只让它导通30个,其它20个在正弦波交越零点时截止掉,从而调节功率有点像开关电源里的零电压导通,零电流关断。3 D! G4 \" @5 m( W/ ~
6 W, A2 a, L8 D$ p' h% v1 T6 T

本帖子中包含更多资源

您需要登录才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x

评分

参与人数4 威望+20 收起理由
是成功 + 3
生而为赢 + 2
老鹰 + 10
舟航 + 5

查看全部评分

3#
发表于 2010-9-29 10:27:11 | 只看该作者
回复2#CXFLBH. K9 s( @3 [& e9 D9 E7 Z' V4 {
$ A# Q/ i0 t: N/ `# q; M8 k
; m" J0 T# q; M Y+ P8 o
楼上大侠还可以谈下特性和优缺点,哈哈,大家好好学习下
4#
发表于 2010-9-29 10:39:02 | 只看该作者
回复3#舟航% n' n1 o! s. z; i
(书上的)可控硅移相触发方式无偶次谐波但奇次谐波严重,3次谐波占基波分量的60%左右,5次、7次、9次谐波也占较大比例,这样在可控硅导通的瞬间使电网电压畸变,功率因数下降,对电网的其他用电设备产生不良影响。而过零触发电路无偶次谐波,奇次谐波也很小,只是存在一定程度的低频干扰。并且,随着η的增大,低频分量也大幅减少。这对于电阻性负载,很容易获得良好的正弦波。
9 M# ?5 K! f3 {$ k; m- t* W不过我们以前在精确控制加热温度时却用移相触发的多,过零触发的少。而且移相触发器也比过零触发器贵,当时是听了供应商的建议。
5#
发表于 2010-9-29 10:50:46 | 只看该作者
学习了。' K; ]4 z# m$ w) v e$ J0 L1 ^" d
调压方式对电网有污染,含高次谐波,必要的时候要做处理。但连续性好,冲击小,适合小惯量负载的控制。' r" ^. K6 T; K$ J0 ]* ]
调功方式,不能控制电流,冲击大,适合大惯量负载的控制。8 M" J! S9 R1 k' s |
现在很多都是两种方式可切换。主电路都是一样的。

评分

参与人数1 威望+5 收起理由
舟航 + 5

查看全部评分

6#
楼主 | 发表于 2010-9-29 16:00:52 | 只看该作者
回复2#CXFLBH
) E+ D) k. ]- z, W+ f+ @
; }0 w/ o, t$ z- G
: X3 q; w: y n, T多谢大侠相助。
+ j- q* R3 b) [! r( |! b/ I1 v8 p5 Y) n4 i+ q5 V7 O! Y
还想深入学学,敢问您看的什么书?必威体育网址里是否有电子版下载?4 N! v% A/ G* G) D( i
1 y3 A9 Q$ k/ f$ E1 M" A
欢迎大侠们继续讨论,随时关注继续学习。
7#
楼主 | 发表于 2010-9-29 16:08:09 | 只看该作者

RE: 如何控制?

我的方案中,打算用温控器或PLC做PID,然后通过上面讨论的功率控制器实现电热丝的调功
: b: o: P7 p: K& v- ?! @- N/ S# K2 p% P1 A) B
PLC应该如何控制功率控制器?是输出一个模拟量告诉功率控制器调压比例吗?
8#
发表于 2010-9-29 16:20:56 | 只看该作者
回复7#是成功
, D6 V# d" B( ~: d0 x1 g7 M0 Z) B
f% V2 t# C n# L! z4 ]
哈工大的《电工电子学》基本包括电工及电子的基础了。
4 m1 |+ N; p" I6 k6 t! k不管用温控还是PLC,控制方式基本是一样的,都是用0~5V控制三相移相触发模块,由三相移相触发模块再控制三相可控硅的导通角。, K$ S! W6 \6 q5 h' O' v
用温控比较专业一点,以前用过厦门宇光的温控感觉功能比较强,输出模块多种可选择。如果功率不大可用单相可控硅,触发器都可以省下来,温控可直接控制。

评分

参与人数1 威望+5 收起理由
舟航 + 5

查看全部评分

9#
楼主 | 发表于 2010-9-30 09:21:56 | 只看该作者
回复8#长桥卧波
* C8 t: f# g+ `% A' k6 y
6 t% i1 i/ O" N/ S2 I/ a
) ?/ W1 h( `1 ^* I% x谢谢大侠指导,正在看书,遇到问题还会请教
10#
发表于 2010-9-30 09:37:56 | 只看该作者
回复9#是成功
- v6 E' g ~/ c. q/ |& |8 J9 r
0 |# j0 K% g# _% q! |( z I2 j. O! g) A0 r
不必客气,大家互相学习
您需要登录后才可以回帖 登录| 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址(京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号)

GMT+8, 2024-6-22 04:09, Processed in 0.053158 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered byDiscuz!X3.4Licensed

? 2001-2017Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表