①系统无+24V; COM输出 用万用表量系统出线端,看这两点输出电压是否正常或存在,若电压不存在,则为系统故障,需更换主板或送厂维修5 M* t5 J4 q0 R7 a& k# s& X ②系统有+24V; COM输出,但与刀架发信盘连线断路;或是+24V对COM地短路+ [' g5 i1 X1 o+ H% ?% Q 用万用表检查刀架上的+24V、COM地与系统的接线是否存在断路;检查+24V是否对COM地短路,将 +24V 电压拉低 $ O! y" P d0 S/ X( c4 n③系统有+24V; COM输出,连线正常,发信盘的发信电路板上 +24V 和COM地回路有断路 6 ?- Z8 f! m. @# y" s发信盘长期处于潮湿环境造成线路氧化断路,用焊锡或导线重新连接 3 h. S& ~4 N% u) d④刀位上+24V电压偏低,线路上的上拉电阻开路0 `4 t8 {9 N: z0 S 用万用表测量每个刀位上的电压是否正常,如果偏低,检查上拉电阻,若是开路,则更换1/4W2K 上拉电阻 2 l. ~5 j: T2 Y: ` t* ^& l, G3 v* ?" W" U⑤系统的反转控制信号TL-无输出 * h: t7 w2 {2 \: L0 p$ l用万用表量系统出线端,看这一点的输出电压是否正常或存在,若电压不存在,则为系统故障,需更换主板或送厂维修 4 m3 N6 U+ P) F9 F& \* z3 [; Y⑥系统有反转控制信号TL-输出,但与刀架电机之间的回路存在问题8 e: }/ J8 f" X6 z: E( F 检查各中间连线是否存在断路,检查各触点是否接触不良,检查强电柜内直流继电器和交流接触器是否损坏6 @$ w: Y& q& B1 p ⑦刀位电平信号参数未设置好+ z m9 A6 K' B& R6 u 检查系统参数刀位高低电平检测参数是否正常,修改参数 9 z* ~; O6 i6 q8 V% @" N! P% t⑧霍尔元件损坏 & b0 j, W6 ~0 F J在对应刀位无断路的情况下,若所对应的刀位线有低电平输出,则霍尔元件无损坏,否则需更换刀架发信盘或其上的霍尔元件。一般四个霍尔元件同时损坏的机率很小3 _% z: Y, C, b$ _$ c* G ⑨磁块故障,磁块无磁性或磁性不强 * _) L$ D/ I; R& e6 Z更换磁块或增强磁性,若磁块在刀架抬起时位置太高,则需调整磁块的位置,使磁块对正霍尔元件- L5 E. e$ a, _: p1 F0 E' u% E5 Y: P5 l