机械必威体育网址

标题: 如何判断电磁阀是好的还是坏了 [打印本页]

作者: tianqilq    时间: 2010-9-4 22:24
标题: 如何判断电磁阀是好的还是坏了
各位大侠,请问有什么方法可以判断电磁阀是好的还是坏了    本人新手一点也不懂
作者: baboon9105    时间: 2010-9-5 10:55
看系统能不能正常工作不就完了
作者: 张海滨    时间: 2010-9-5 14:31
看系统能不能正常工作不就完了
作者: cszlin123    时间: 2010-9-5 16:10
看漏不漏气,能不能执行动作
作者: 古马    时间: 2010-9-5 16:30
应当分两步:1.电磁阀是否动作正确;2.动作后是否有泄漏。
作者: 长春熊    时间: 2010-9-5 19:14
电工用万用表查下就知道了
作者: 英德康    时间: 2010-9-5 21:40
普通电磁阀分阀体和电磁线圈两部分。
+ O" M" t* \8 h9 ^! }' j若阀芯卡死或密封损害,拆开可以查出。
6 m9 `2 G4 d5 W7 M9 a5 A" O% \若是线圈坏了,可以用电表电阻档检查线圈的两端子。通常线圈有5-20 ohm的电阻,若电阻为零,则可能是线圈烧坏。
作者: hzdfyy    时间: 2010-9-5 21:51
你指的是气动电磁阀还是液压电磁阀?两者检查方法不相同。
作者: asdf_409    时间: 2010-9-5 21:55
先检查线圈是否良好,再拆开线圈看阀芯是否堵塞、漏气、或者卡死
作者: 东方青石    时间: 2010-9-6 21:30
有点阀体带有压力测试孔,用压力表测试一下。
作者: sheng-wang    时间: 2010-9-6 23:03
兩徹端中心點,磷青銅使用手動釋放,滿好用
作者: 小雨淅沥    时间: 2010-9-7 00:05
如果单测线圈的话,用万用表测一下电阻,正常的应该是通的
作者: tianqilq    时间: 2010-9-7 22:02
谢谢各位朋友,我用的是液压电磁阀 问题已经解决 是阀体部分坏了    ! z' U7 |  R2 [2 b! l
                             谢谢大家!
作者: xzkl04    时间: 2010-9-8 10:20
方法有很多种,楼上都已经讲过
) Y" N8 a+ y" D& F关键靠自己实践增加经验
作者: zy780821    时间: 2010-9-8 13:13
直通电磁阀:第一步:通电状态下,用手摸线圈是否发热,发热基本说明电路正常,第二步:通断电磁阀,仔细阀芯是否有换向声,可根据换向声音,判断电磁阀是否卡死。
+ V* q5 ~0 v/ o& J& z1 ~) a9 z先导换向阀:再追加第三步:调节流体到一定压力(注意压力不要太高),根据换向声音判断是否正常。
作者: 机动部队    时间: 2010-9-12 23:03
通电检查,拆下再通电看中间的顶杆是否运动。
作者: 燃烧吧!大哥    时间: 2010-9-13 10:47
去找电工查看下
作者: fsj_come    时间: 2010-9-14 17:51
兩徹端中心點,磷青銅使用手動釋放,滿好用
: D, B8 U! J) r2 d# r11楼这样做要根据实际情况判断
作者: 龙行天下0303    时间: 2010-9-14 22:40
如果是液压电磁阀,手捅一下阀芯,如果能动作灵活就是好的,如果有卡阻,那就是坏了。
作者: 刘建建张飞    时间: 2010-11-12 17:26
看系统能不能正常工作不就完了 ( n: N  }; k$ h% S: V# R* V  R& `

作者: zy780821    时间: 2010-11-13 20:17
最简单的判断方法,用手摸看是否发热,发热一般电气正常,再通断电听听有没有换向声音,如无声音一般阀卡,清洗。
作者: 陆南    时间: 2010-11-14 21:47
英德康 发表于 2010-9-5 21:40 $ S, ], b. G! j0 B- U% }0 j
普通电磁阀分阀体和电磁线圈两部分。
( N) Q$ {: U) _+ x+ {若阀芯卡死或密封损害,拆开可以查出。
, Y: O% o+ l( b1 @- c- W* o若是线圈坏了,可以用电表电 ...

% [+ I$ `2 N$ X- y5 Q9 ]斑竹威武这个,你认为它是坏的,就拆开来看啊,有问题就说你猜对了,没问题它就是好的啦。(废话)
9 x4 c7 O# `, `" @1、结构部分,阀芯卡死,有杂质,这个你自己拆开看就好了。
" n+ f0 s1 e: R$ Q: a: G5 y2、电磁线圈,那个万用表自己去量就好了,基本断路肯定是有问题的了。具体多大阻值对,去问厂家,不同型号,甚至不同批次的都可能会有差异的。7 w* u/ Z! x- t! U1 A  J
3、把放大板拆开,基本的电阻、电容总会看吧,要是有糊味或者原件烧掉的样子,就坏了哈。
  B5 w8 i1 q' |弄完这些,要是没问题,你还是坚定的相信它十分不和谐,返厂吧............1 t- m# P, T% i7 B' \: ]4 p. ?3 @

作者: 陆南    时间: 2010-11-14 21:49
对了6 d" b, S. G  {: C8 q; O2 u
斑竹威武这个,你认为它是坏的,就拆开来看啊,有问题就说你猜对了,没问题它就是好的啦。(废话)
1 d8 f: D/ c, j7 B, [% O3 F只有斑竹威武是对斑竹说的哈,其他的是跟楼主说的。
作者: 小虾1111    时间: 2010-11-14 23:32
1听声音,换向有咔哒的换向声音,那么线圈没有问题。5 \# A. }' Z5 s4 k1 l
2再用手去顶阀芯,如果阀芯无卡死无偏于一侧,一般阀没有问题。
; {! |+ F5 x; X  ^
作者: kiss123321    时间: 2010-11-15 13:57
hjghjghjghfghgfhgfhgfh
作者: 小虾1111    时间: 2010-11-28 11:31
安装在系统上的。1系统有无相应动作。若无相关的电磁阀有问题。2用手捅阀芯,动作正常,那就是线圈烧坏。
1 B1 `3 J+ z6 s3 @0 a5 Q未安装的。可以手捅阀芯有无卡阻现象来判断。
作者: 卷毛happy    时间: 2010-11-29 23:22
用用看不就知道了!!!拆开
作者: 我探索    时间: 2010-11-30 18:34
如有压力测试口,可上压力表,没有测试线圈好坏,在检查阀芯及各阀孔。
作者: lxc4458    时间: 2010-12-1 22:22
还要检查一下阀芯顶杆伸缩长度是否达到规定值,不然会引起阀芯不能将油路断开,而引起泄露