40立方阿特拉斯的风冷冷却器效果不好!---求助

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-8-19 09:06:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
早上好!各位社友!我请问40立方阿特拉斯的风冷冷却器效果不好!可有办法解决?谢谢!
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2010-8-20 08:33:46 | 只看该作者
既然你都有现成的货了,直接问厂家不是更好?
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2010-8-30 22:49:29 | 只看该作者
风冷机型一般效果不好主要体现在几个方面- l! Q" g% o' a+ a, N' E8 o: g
1:风冷换热器铝翅片太脏,附着太多灰尘------清洗或吹扫(最普遍的现象)2 u! R0 t2 @' Z4 }
" }  A+ {! J" P, F% a3 A) g
2:油过滤器周期到或有异物堵塞------检查并更换# C; V! j5 v+ c8 ]

7 c0 g1 u& e( ^3:环境温度是否偏高-------测试环境温度,理想值为15---40度
/ |! X$ j/ ?; d  o( W
8 G+ ^, @' l0 o9 @7 O反问一句:你怎么能肯定就是冷却器效果不好?机组温度高并不一定就是冷却器效果不好,多方面的。缺油、断油电磁阀不动作(不能完全打开)、环境通风不畅······多了

评分

参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2010-9-14 22:08:39 | 只看该作者
我们以前直接用水冲冷凝器
回复 支持 反对