传感器NPN与PNP的选型---请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-8-14 10:26:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
选传感器的时候,常常遇到NPN或着PNP的选择,请教大侠:这个东东是不是只跟PLC有关系?哪些PLC用NPN的,哪些又用PNP的?
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2010-8-14 10:30:02 | 只看该作者
1、NPN类, P- Z' e5 J1 Q( q/ f  K" N
    NPN是指当有信号触发时,信号输出线out和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线。& N+ v) A! A& u7 W
    对于NPN-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。
+ z5 E1 j5 ~7 a% R. v: p    对于NPN-NC型,在没有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。当有信号触发后,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。
$ ]2 n$ @. l; c9 m4 a; A* w    对于NPN-NC+NO型,其实就是多出一个输出线OUT,根据需要取舍。- u+ [. ?! o% p* X) \: _
    9 A% ^+ E  B- I$ \
   
# l- i- T' [. X    2、PNP类: N" n1 g4 F1 Z
    PNP是指当有信号触发时,信号输出线out和0v线连接,相当于输出低电平,ov。
, o9 Z+ z0 I& w7 M    对于PNP-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是0v线和out线断开。有信号触发时,发出与OV相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出输出低电平OV。
' M1 c* I& ?6 q% c3 O/ m    对于PNP-NC型,在没有信号触发时,发出与0V线相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出低电平0V。当有信号触发后,输出线是悬空的,就是0V线和out线断开。
6 Q/ O+ w$ k5 z* \! Q' b    对于PNP-NC+NO型,和NPN-NC+NO型类似,多出一个输出线OUT,及两条信号反相的输出线,根据需要取舍。1 M* Z3 K" b% `% \7 z
   
9 K+ ?6 v5 I9 h4 ]# n, l    我们一般常用的是NPN型,即高电平有效状态。PNP很少使用

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
西门 + 3

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2010-8-14 10:56:27 | 只看该作者
本帖最后由 CXFLBH 于 2010-8-14 10:59 编辑
: h" S; y( o& h0 X- |9 |: k% u/ u" F$ K- Z/ `4 m
回复 1# 西门
& z- A9 v5 ]0 u3 j0 C
- K7 ~; \: X, u' _$ i; s
5 B) i& a; E1 B: M+ ~/ y, K    我们用PNP,三菱PLC都是传感器把输出拉到地。其它的像欧姆龙也是一样,我想用低电平有效比高电平有效要好,
, `% J% W7 [, J2 A可以更有效的抗干扰,一般干扰信号都是高电平。

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
西门 + 3

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2010-8-14 20:19:52 | 只看该作者
我们选用传感器的时候倒是PNP用的多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2010-8-15 11:16:46 | 只看该作者
简单说,就是“源型”输出和“漏型”输出,要和PLC的输入匹配。大部分PLC是可以转换的,日系的一般是固定的。" ]2 o" R4 z4 m* O5 Y) N
干扰和这些没关系。用常开还是常闭要看信号类型,条件型的用常开,监控型的用常闭,防止断线。
9 w7 a$ D" v+ t$ e1 a基础的东西,要多看标准和手册啊。

评分

参与人数 2威望 +5 收起 理由
tigerguo1975 + 2
西门 + 3

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2010-8-15 11:46:08 | 只看该作者
本帖最后由 西门 于 2010-8-15 11:48 编辑
; c4 ]6 t3 s2 ?. u, e2 c. M
简单说,就是“源型”输出和“漏型”输出,要和PLC的输入匹配。大部分PLC是可以转换的,日系的一般是固定的 ...8 o+ p$ ~9 ]5 `/ r2 A8 n5 h4 b
螺旋线 发表于 2010-8-15 11:16

% L% v6 a& L; X& ~0 g+ Y8 k
; a( |/ e% E) E9 |0 K* I" F9 e/ B% j5 V) y' P  K
    对电基本不懂 ,多谢指教!有那些书介绍这方面的基础知识,请大侠介绍一下.
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2010-8-15 12:06:46 | 只看该作者
看来大侠是想看那些“速成”的书,就看你用的PLC,传感器的样本和技术手册就好了。比如PLC的硬件手册上会详细讲输入输出接口的类型等等细节,一看便知。
) Z" W9 V, X5 D- h* J要说基础,得看什么模拟电路,数字电路这些,觉得有必要就看,没必要就算了。

评分

参与人数 2威望 +5 收起 理由
tigerguo1975 + 2 受教了。谢谢
西门 + 3

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2010-8-23 15:18:20 | 只看该作者
说的简单点:日系NPN居多,欧系一般都是PNP,也就是信号是高电平有效还是低电平有效的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2010-8-23 15:20:22 | 只看该作者
要想深入的了解一下,还是要看一下电子电路,大概的意思就是我上面说的
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2010-8-26 18:27:42 | 只看该作者
也就是一个是正逻辑,一个是负逻辑,一般来讲,PLC和控制卡等都是两种传感器都可以接,只是接法不一样,详细参照所用控制器的说明书。. O, t) m6 j. K5 K8 A* E
没问题的,俺都用过。

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
西门 + 3 多谢指教!

查看全部评分