发表于 2010-8-13 10:40:40 | 只看该作者
现在也正在头痛这个问题。
' x0 D4 n5 w8 Z- e2 n, E除了电之外,机械方面还应该有措施,防止停电时,移位。如受重力作用。
12#
发表于 2010-8-15 10:18:37 | 只看该作者
移位不是问题。假如是相对编码器,上电必须先回零。假如是绝对编码器,机械移位了,坐标也会跟着变,是对应的。除非移位是脱离连接的移位。) i% H" ?& L( F3 ~( e5 [2 l4 A
重力轴有抱闸的,不用担心。
* O$ m. d* K- m: B+ x$ W一般设备不会加UPS,当然有加的,目的是断电回退,尤其是重力轴,加工过程中突然断电,是有微量下坠的,这种情况有时不允许。加UPS也好,用直流母线的能量也好,用电容存能量也好,都是为了断电回退。没听过用UPS做续加工的,得多大的容量啊。比如,FANUC有回退模块,很少用,俺只用过一回。
13#
发表于 2010-8-15 12:12:41 | 只看该作者
移位不是问题。假如是相对编码器,上电必须先回零。假如是绝对编码器,机械移位了,坐标也会跟着变,是对应 ...
- _ U3 \& J2 S/ J 螺旋线 发表于 2010-8-15 10:18

8 W; Z- F- W3 C5 ^( U) [* j- P( p
& J! d5 @; ]& g5 l4 C$ w8 \' R! \
抱闸,大的设备可能好点,有多的选择。小设备体积要求紧,成本要求低。自己设计又麻烦。找个合适的供应商太难了。6 u% j# X p7 q1 O; C3 u1 ^3 s
老板又想体积小,又想可靠,还想成本便宜,呵呵。
6 n! Y; P" z( M2 i- n另外,担心抱闸这块,工作中,失效,造成轴不工作。
m3 o. `6 N5 m6 ^1 k% }1 S7 t还有,失电制动的,永磁式的贵,机械式的,发热量大,很头痛。
" g, ?9 z$ P! w# J% T+ D做个满意的设备,难啊。
14#
发表于 2010-8-15 12:19:26 | 只看该作者
要说抱闸失效的,是有的。但只要设好负载检测是可以检测出来的。) S F, G7 c q& }3 x4 C
同样的电机,带抱闸和不带抱闸,体积上区别不大。要是单独的外置抱闸另说。
15#
发表于 2010-8-15 20:31:06 | 只看该作者
内容可以的,以plc为例,如果突然断电,那么再上电后传感器的原始状态就改变,造成误动作,如果把一些重要信息存在pl c的有记忆功能的点上,就能避免误动作
16#
发表于 2010-8-20 23:33:22 | 只看该作者
停电再上电和开机回原点不是一样的道理吗
17#
发表于 2010-8-21 14:43:36 | 只看该作者
路过学习下,顺便弄点威望值,好下东西啊
18#
发表于 2010-8-21 15:06:50 | 只看该作者
回复16#深圳龙九! u6 F; G& d$ b8 o5 u s
不是一回事。
; l/ q( |/ O; C原点只是建立坐标系而已。断点加工是另外一回事。俺有时候用,但只是规模比较小的场合,稍微处理一下就可以了。
19#
楼主 | 发表于 2010-8-22 19:30:21 | 只看该作者
谢谢各位的关心,受益匪浅。
20#
发表于 2010-8-26 08:32:22 | 只看该作者
PLC内有看门狗电路,当断电后能记忆程序运行至哪一步,当得电后能接着运行,PLC功能很丰富,不只是可经编几个逻辑控制电路而已。