本人电路菜菜鸟
现在想接电机正反转
用一个脚踏开关控制
用了一个中间继电器
中间继电器出线的时候换向实现电机反转
中间继电器直接连接在空气开关下面
脚踏开关控制继电器电磁铁380V
接好后开始能正常
但是一会还没过
踏下脚踏开关继电器打火 触点烧掉

电机功率很小,台钻上的

不知道是什么原因?

请高手指点指点
2#
发表于 2010-8-4 17:54:36 | 只看该作者
是不是继电器太小了 换一个咋样 或者串联个电容一类的保护装置,电流突然改变方向会有冲击的 磁场啥的变

评分

参与人数1 威望+5 收起理由
老鹰 + 5

查看全部评分

3#
发表于 2010-8-4 20:30:32 | 只看该作者
实现三相电机正反转需要两个接触器

评分

参与人数1 威望+5 收起理由
老鹰 + 5

查看全部评分

4#
发表于 2010-8-4 21:30:55 | 只看该作者
回复1#nbpsh


380V是绝对不能用中间继电器的,不是电流不够,而是4对常开常闭触点距离太近,通断过程会造成拉弧而导致三相相间短路而起火。

评分

参与人数1 威望+10 收起理由
老鹰 + 10

查看全部评分

5#
发表于 2010-8-4 21:43:50 | 只看该作者
一个继电器肯定不对吧
触头分断时,会有电弧呀,如果还没熄灭就已经接通反向电源,当然会烧掉了

评分

参与人数1 威望+5 收起理由
老鹰 + 5

查看全部评分

6#
楼主 | 发表于 2010-8-5 08:49:31 | 只看该作者
有道理
谢谢各位大侠
我也弄明白了
要用两个接触器
在辅助触点上做双向自锁回路
控制两个接触器相互分断
昨天研究了一晚上
终于搞明白了
学机械的搞点电的东西真迷糊啊:)
7#
发表于 2010-8-5 09:06:06 | 只看该作者
在辅助触点上做双向自锁回路& L4 a1 }3 p; t是互锁。
8#
发表于 2010-8-5 13:09:11 | 只看该作者
你是不是,在一个接触器上实现,那样不久单路了吗
9#
发表于 2010-8-26 22:50:28 | 只看该作者
用两个接触器是对的…………
10#
发表于 2010-8-28 22:14:47 | 只看该作者
很简单的电路,脚踏开关需二个,接触二只15A以上的,线圈最好是36V的,这样更安全!