本帖最后由 CXFLBH 于 2010-7-27 11:21 编辑 m) I5 Z: b5 n# ^' B% a 9 }/ T& A0 C( r4 G6 x 9 G) R+ ]: Y* C3 [; Z# G8 L) @4 b
作者:邓斐;康钰生;刘德玉 摘要:通过在配套、工程、生产等多部门多方面的接触和工作,并在工作中不断地学习与积累大量的工作经验,现就普遍存在电气设备维修的方法与实践上做一剖析阐述。 / V M. V) G" z; S) N( ~ 关键词:电气设备;故障维修;方法实践 8 ?7 y/ |2 w% [ `: t 0 B" b4 c2 H6 w, x 一 电气设备维修的十项原则 . D2 Z: P K" h. `' y* z/ _& E ; H) J2 G+ Q2 a, k9 Q, `9 ?& e1 \1 先动口再动手 * S) ~6 b/ y: ]! S- Q @ 对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与周围其他器件的关系,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并记上标记。 + ]" s* U+ V% @" R 7 h; v+ y# M L- _; N3 C! m) L. b2 先外部后内部6 a' d% G/ W2 i# A. P4 M( w5 @ 应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。拆前应排队周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏。 & G- K1 [5 S" L7 s& O6 I# n8 ^ $ U9 q4 E) Y4 w* S6 n' v- P3 先机械后电气^- y) P8 X) D. G. G 只有在确定机械零件无故障后,再进行电气方面的检查。检查电路故障时,应利用检测仪器寻找故障部位,确认无接触不良故障后,再有针对性地查看线路与机械的运作关系,以免误判。" Q9 x" F8 a% O- s* K- r' P( z& J4 i
+ w3 Y& I% b0 g6 l+ @% S4 先静态后动态4 I. |8 ^% m! p. m2 X' M2 J4 S 在设备未通电时,判断电气设备按钮、接触器、热继电器以及保险丝的好坏,从而判定故障的所在。通电试验,听其声、测参数、判断故障,最后进行维修。如在电动机缺相时,若测量三相电压值无法着判别时,就应该听其声,单独测每相对地电压,方可判断哪一相缺损。 9 Z7 W( U8 N" [8 W. u6 e1 A# r& }+ q" p; U' c5 k) W 5 先清洁后维修# s% x" v: _# t; @ 对污染较重的电气设备,先对其按钮、接线点、接触点进行清洁,检查外部控制键是否失灵。许多故障都是由脏污及导电尘块引起的,一经清洁故障往往会排除。 2 ~/ g, A7 e1 n9 z& _4 K. V' O8 b7 Z% c9 ~
D* K a7 [2 Z$ j0 z6 先电源后设备 & _+ n: h* p/ _* F3 [ 电源部分的故障率在整个故障设备中占的比例很高,所以先检修电源往往可以事半功倍。' v) v3 Q/ y! V( }/ N& \+ X & k9 D, h+ Z3 z" I 7 先普遍后特殊% X7 J' X e: o 因装配配件质量或其他设备故障而引起的故障,一般占常见故障的50%左右。电气设备的特殊故障多为软故障,要靠经验和仪表来测量和维修。 2 T' T; V: O# x& W) z5 Z . N# C% ?* ^9 `5 A% J! A' q8 先外围后内部 6 I, s5 s' |3 B% Z. m 先不要急于更换损坏的电气部件,在确认外围设备电路正常时,再考虑更换损坏的电气部件。 ! z$ L* O2 n% z' s/ Z 0 ^' C4 m: d j+ B, g1 m0 Z9 先直流后交流 `2 r- c- E; T( k6 v8 }% \* R 检修时,必须先检查直流回路静态工作点,再交流回路动态工作点。! i0 f T& u8 ?0 |
' X) E/ W& m* J% O10 先故障后调试 5 z V2 M4 I5 Z9 z 对于调试和故障并存的电气设备,应先排除故障,再进行调试,调试必须在电气线路速的前提下进行 |