机床控制变压器JBK4-100接线时,两根进线接线前电压正常,当接好后电压消失。由于是外行,不知道什么原因,望指点一下!
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2010-7-19 15:18:35 | 只看该作者
能否说清楚一点?进电源是多少(是这个电压消失吗?)输出电压多少?(还是其中一个电压没有?)
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2010-7-19 16:13:39 | 只看该作者
回复 2# jjh8960 + K+ {  g0 F( E4 m- S. C9 i

# @' u- a% c( R- j7 F0 C
0 X- k: d: Y/ Y' z4 I& J    两根进电源都是380V,输出电压一路110V,一路24V.线接好后经测量,输入,输出都没有电压
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2010-7-19 19:04:06 | 只看该作者
外围有短路把!先把出线拆下看看】
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2010-7-20 09:18:04 | 只看该作者
把110v和24v的接线拆除(不接---空)380V接好通电后测量输入380V的电压,如果正常说明电源是好的,不正常就要查电源了,再测量输出的电压--不正常就有短路或者开路现象了,只能一个一个的排除。

评分

参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2010-7-20 10:59:31 | 只看该作者
谢谢大家,确实外路有出短路了
回复 支持 反对