机床控制变压器JBK4-100接线时,两根进线接线前电压正常,当接好后电压消失。由于是外行,不知道什么原因,望指点一下!
2#
发表于 2010-7-19 15:18:35 | 只看该作者
能否说清楚一点?进电源是多少(是这个电压消失吗?)输出电压多少?(还是其中一个电压没有?)
3#
楼主 | 发表于 2010-7-19 16:13:39 | 只看该作者
回复2#jjh8960" |' t8 x" P: {( h

4 q! s5 F, f6 }5 i, n" r# x) q1 u2 n, \$ f6 V1 f+ A7 L
两根进电源都是380V,输出电压一路110V,一路24V.线接好后经测量,输入,输出都没有电压
4#
发表于 2010-7-19 19:04:06 | 只看该作者
外围有短路把!先把出线拆下看看】
5#
发表于 2010-7-20 09:18:04 | 只看该作者
把110v和24v的接线拆除(不接---空)380V接好通电后测量输入380V的电压,如果正常说明电源是好的,不正常就要查电源了,再测量输出的电压--不正常就有短路或者开路现象了,只能一个一个的排除。

评分

参与人数1 威望+10 收起理由
老鹰 + 10

查看全部评分

6#
楼主 | 发表于 2010-7-20 10:59:31 | 只看该作者
谢谢大家,确实外路有出短路了