机械必威体育网址

找回密码
注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3692 | 回复: 5
打印 上一主题 下一主题

机床控制变压器接线---请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-7-19 14:54:09 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
机床控制变压器JBK4-100接线时,两根进线接线前电压正常,当接好后电压消失。由于是外行,不知道什么原因,望指点一下!
2#
发表于 2010-7-19 15:18:35 | 只看该作者
能否说清楚一点?进电源是多少(是这个电压消失吗?)输出电压多少?(还是其中一个电压没有?)
3#
楼主 | 发表于 2010-7-19 16:13:39 | 只看该作者
回复2#jjh8960% Q- }5 c1 T& o6 X Q. x

+ h, d; _0 w7 }2 G. M$ ?& d( z+ y8 g7 E- b8 P0 H. T
两根进电源都是380V,输出电压一路110V,一路24V.线接好后经测量,输入,输出都没有电压
4#
发表于 2010-7-19 19:04:06 | 只看该作者
外围有短路把!先把出线拆下看看】
5#
发表于 2010-7-20 09:18:04 | 只看该作者
把110v和24v的接线拆除(不接---空)380V接好通电后测量输入380V的电压,如果正常说明电源是好的,不正常就要查电源了,再测量输出的电压--不正常就有短路或者开路现象了,只能一个一个的排除。

评分

参与人数1 威望+10 收起理由
老鹰 + 10

查看全部评分

6#
楼主 | 发表于 2010-7-20 10:59:31 | 只看该作者
谢谢大家,确实外路有出短路了
您需要登录后才可以回帖 登录| 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址(京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号)

GMT+8, 2024-6-13 16:44, Processed in 0.055564 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered byDiscuz!X3.4Licensed

? 2001-2017Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表