电动调节阀的使用和维修

1安装使用注意事项
@( h) m O# E1 L! g# L# s新设计、安装的控制系统,为了确保调节阀在开车时能正常工作,并使系统安全运行,新阀在安装之前,应首先检查阀上的铭牌标记是否与设计要求相符。同时还应对以下项目进行调试。& E- W- \" ^' @, P: W( ] t4 L
基本误差限;全行程偏差;回差;死区;泄漏量(在要求严格的场合时进行)
3 w" C6 u: r% x& ^如果是对原系统中调节阀进行了大修,除了对上述各项进行校验外,还应对旧阀的填料函和连接处等部位进行密封性检查。调节阀在现场使用中,很多往往不是因为调节阀本身质量所引起,而是对调节阀的安装使用不当所造成,如安装环境、安装位置及方向不当或者是管路不清洁等原因所致。因此电动调节阀在安装使用时要注意以下几方面:9 G: N, T. }, k( C @8 e! \: h8 ?
(1)
调节阀属于现场仪表,要求环境温度应在-2560范围,相对湿度≤95%。如果是安装在露天或高温场合,应采取防水、降温措施。在有震源的地方要远离振源或增加防振措施。 $ o$ s2 @1 U& X9 D: n( R
(2)
调节阀一般应垂直安装,特殊情况下可以倾斜,如倾斜角度很大或者阀本身自重太大时对阀应增加支承件保护。: _% a( U5 g* N2 Y! [) e
(3)
安装调节阀的管道一般不要离地面或地板太高,在管道高度大于2 m时应尽量设置平台,以利于操作手轮和便于进行维修。(4)调节阀安装前应对管路进行清洗,排除污物和焊渣。安装后,为保证不使杂质残留在阀体内,还应再次对阀门进行清洗,即通入介质时应使所有阀门开启,以免杂质卡住。在使用手轮机构后,应恢复到原来的空档位置。 # S. A8 j. ?! f' t
(5)
为了使调节阀在发生故障或维修的情况下使生产过程能继续进行,调节阀应加旁通管路。 2 U. g! r2 h; ]- p; A
同时还应特别注意,调节阀的安装位置是否符合工艺过程的要求。 
( b5 F* g+ Q! n(6)电动调节阀
的电气部分安装应根据有关电气设备施工要求进行。如是隔爆型产品应按《爆炸危险场所电气设备安装规范》要求进行安装。如现场导线采用SBH型或其它六芯或八芯、外径为Φ11.3 mm左右的胶皮安装电缆线。在使用维修中,在易爆场所严禁通电开盖维修和对隔爆面进行撬打。同时在拆装中不要磕伤或划伤隔爆面,检修后要还原成原来的隔爆要求状态。 
( E. e& S% {6 O1 C(7)
执行机构的减速器拆修后应注意加油润滑,低速电机一般不要拆洗加油。装配后还应检查阀位与阀位开度指示是否相符。6 n: F' ? }& m" P) I; A& f
2
常见故障部位及原因分析+ F. {" X2 E% s4 D6 N
调节阀工作性能的好坏会直接影响整个调节系统的工作质量。由于调节阀在现场是与被调介质直接接触的,工作环境十分恶劣,因此容易产生各种故障。在生产过程中,除了随时排除这些故障外,还必须进行经常性的维护和定期检修。尤其是对使用环境特别恶劣的调节阀,更应重视维护和定期检修。, s g$ a" f0 C
不同形式的调节阀,其故障及其产生原因是不一样的。现以*仪表总厂生产的直行程电动调节阀为例,说明电动调节阀的一般故障及检修方法。|! Y, T5 j: T8 _3 ?
2.1
伺服放大器, W; j/ Y1 ~4 e' a7 P$ E
伺服放大器正常工作状态时:
, g. U, H. s* Q3 I2 c(1)
无输入信号时,不应有输出电压。
7 Q! \ a M' ]) }(2)
开环死区电流≤160 μA(型为100 μA)
8 R: T. z" L j7 D/ A8 }2 |(3)
输入信号>240 μA(型为150 μA)时,输出负载电压为205220VAC

(4)输出电压基本对称。" \! R e$ _( S. l9 ^5 J( N
若伺服放大器工作不正常,则各部分可能有以下几种情况:
3 u5 ^6 U- `. `1 i0 O! d' {- j- `(1)
前置磁放大器' K" Q$ ?& [7 F& r* P
无信号输入时,双拍磁放大器输出通过电位器W101可调至零。不能调零则可能是:- ]" v. e' r5 n9 z0 [
A
、变压器W101脱焊或损坏。
9 E# g# K7 F- }8 S( DB
、电阻R110R111和电解电容C101C102虚焊或脱焊。
4 T" W$ [, u2 `' [& \C
、二极管D105D108虚焊或损坏。; \, d: a6 D7 T+ ~: S J
D
、偏移电流不正常。
: K h3 @! S5 x, }E
、交流绕组不对称。% `, O$ I/ Y6 T+ }# {
有输入信号,但无输出或输出不对称可能是:( b; K7 h$ L; E x
A
、变压器B301供交流绕组电流的次级端电压不对称。$ m( Y' Z2 W2 G9 `0 P1 l. ^. _' K
B
、电阻R110R111的阻值有变化,电解电容C110C111损坏。
: M! k5 N U- i7 p! T/ ?( SC
、交流激磁绕组短路。# r2 @$ N# g4 ?, U4 h* P. ^# |& h
D
、二极管D105D108中有个别管损坏或虚焊。* Y; I7 b' ~% F2 |- I

摘自:上海创新阀门厂

2#
楼主 | 发表于 2010-6-30 09:05:19 | 只看该作者
(2)触发器有输入时,其中一侧触发器在示波器屏幕上应有脉冲信号,改变输入信号极性,则另一侧触发器有脉冲信号。两组触发脉冲个数和幅值应基本相同。否则有以下几种情况。
. D: o' a. i+ T$ u/ Z①无输入信号(前置磁放大器在正常工作状态下),输出端有触发脉冲,可能是:9 R' M. F6 E- q$ `0 g4 A
A、有触发脉冲输出一侧的三极管损坏,或者是c、e极虚焊。
' k4 ~- h$ X) e1 _$ y& dB、电阻R204、R205、R208、R209阻值有变化。- P) p4 ?1 n2 J0 u0 ]
②有输入信号,输出端无触发脉冲,可能是:; M8 D+ s! |2 U( [4 G* c
A、无输出脉冲一侧的三极管、单结管损坏。
7 Y }4 D/ c: H: J% YB、无输出脉冲一侧的脉冲变压器初级或次级断路或短路。
1 D$ _: \2 {* t j8 q3 m5 R$ R+ CC、无输出脉冲一侧的二极管(D207或D208)短路。& n# t9 D* Q2 Z$ }; e
③输出触发脉冲不正常有以下几种现象:
4 m/ q+ Y% j$ e" CA、无信号时两组触发器有脉冲输出,加信号后又都正常,可能是电解电容C202或C203虚焊。
7 Z) w) K) n. N: |; mB、开始触发器两侧输出都正常,工作一段时间后,输出脉冲逐渐消失,可能单结管有问题。
# \3 ^/ g5 h3 e+ t4 l: W, kC、输出出现正、负脉冲,可能是二极管D207、D208被击穿或虚焊。
) y2 k. o9 k6 Q2 c X* B: l0 v# I j; f% r
③输出触发脉冲不正常有以下几种现象:! F& I. y) o1 ]! U5 Q$ k Q. u
A、无信号时两组触发器有脉冲输出,加信号后又都正常,可能是电解电容C202或C203虚焊。
( l E# i' y1 ^2 s3 V8 T+ IB、开始触发器两侧输出都正常,工作一段时间后,输出脉冲逐渐消失,可能单结管有问题。! @5 c0 h7 S7 V# I# ]6 b; d; J
C、输出出现正、负脉冲,可能是二极管D207、D208被击穿或虚焊。
* x N/ A# M$ {: Z; t(3)经过上述检查和维修,在控制回路无故障情况下伺服放大器应能正常工作。否则有以下两种情况:
& C; Q% ?, Y( J①无输入信号时,有输出电压(电压接近220VAC)则可能是:4 _% P1 J7 [" v. O* l' y
A、可控硅SCR1、SCR2损坏。
1 j& H. g9 z6 L1 XB、电容C301、C302被击穿。2 k+ `& o6 b; M9 B5 X# [. `
②有输入信号时,无输出信号或输出电压偏低,则可能是:+ Y$ y3 k* N# p; {# G
A、二极管D301~D308中有被击穿的。$ q3 ]+ e$ z, ~2 R0 B) E& Y2 p% [
B、可控硅SCR1、SCR2损坏。
7 p3 W# j/ g) y9 ?6 R8 |/ K2.2调节阀* Y" j8 H) [' O* y0 i+ ^4 I: K( t1 D; Y
当输入4~20 mA信号时,调节阀阀杆能在额定行程内随信号变化而上、下移动自如。如不能正常动作,可能有以下故障:, g- d+ v0 _! d# m0 i; o, c5 A% z
①操作手轮感觉异常
; {7 n m; H4 M; BA、感觉太轻,可能是手轮卡销脱落或断裂。' C+ y& ]' L8 b W& }. N& ^
B、感觉太重或旋不动。减速器内有异物卡塞;阀芯与衬套或与阀座卡死;阀杆严重弯曲。
7 \8 ?+ B; i. y3 _% j②输入4~20 mA信号,调节阀不动作。: H2 k* ^8 a" @' { H& a, C
A、系统接线有误。
% d- v& }( r6 U4 j8 U% T7 N7 tB、电机分相电容CD损坏。9 p8 K- S$ F" v; W. O1 b
C、电机接线开路。; C+ e# i& S2 s. B9 G6 e2 F4 _+ @ e
D、阀芯脱落或阀杆断裂(此时执行机构有动作)
) v4 y& v5 `! Z# U③输入4~20 mA信号,调节阀走不完额定行程。8 Y9 w/ S0 j5 ?
A、差动变压器位置未调好。. p5 H, h- w1 f; k/ k5 f' t
B、二极管D701~D712中有个别损坏。
( X- S, I+ M- T/ H0 I$ A3 XC、三极管BG701损坏。
$ T1 |& c: C5 ?5 X! N(4)现场使用时的其它故障。- V$ e) i! p, o9 M
①阀震荡、鸣叫。
# c$ P& ~. k. Q0 P4 h* f/ {7 AA、灵敏度调得太高,执行机构产生振荡。( o7 y0 Y( {$ L4 s8 J- G6 }9 N
B、流体压力变化太大,执行机构推力不足。W# ], J; w0 B
C、调节阀选择大了、阀常在小开度工作
# S+ B8 d) f6 E( m
! j6 P" l7 x8 ]摘自:上海创新阀门厂