机械必威体育网址

找回密码
注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 1600 | 回复: 1
打印 上一主题 下一主题

电动调节阀的使用和维修

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-6-30 09:02:46 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式

电动调节阀的使用和维修

1安装使用注意事项
Z+ h8 u( ?5 S9 n新设计、安装的控制系统,为了确保调节阀在开车时能正常工作,并使系统安全运行,新阀在安装之前,应首先检查阀上的铭牌标记是否与设计要求相符。同时还应对以下项目进行调试。
- h. r9 ^. h) @ I5 U% P, n基本误差限;全行程偏差;回差;死区;泄漏量(在要求严格的场合时进行)' n" e) H6 _( T6 A& V" f
如果是对原系统中调节阀进行了大修,除了对上述各项进行校验外,还应对旧阀的填料函和连接处等部位进行密封性检查。调节阀在现场使用中,很多往往不是因为调节阀本身质量所引起,而是对调节阀的安装使用不当所造成,如安装环境、安装位置及方向不当或者是管路不清洁等原因所致。因此电动调节阀在安装使用时要注意以下几方面:
% V( G8 K, l G(1)
调节阀属于现场仪表,要求环境温度应在-2560范围,相对湿度≤95%。如果是安装在露天或高温场合,应采取防水、降温措施。在有震源的地方要远离振源或增加防振措施。 / ]; s$ v) o' J5 X5 c
(2)
调节阀一般应垂直安装,特殊情况下可以倾斜,如倾斜角度很大或者阀本身自重太大时对阀应增加支承件保护。" D% ~% o8 ?* y( b9 e( c0 z
(3)
安装调节阀的管道一般不要离地面或地板太高,在管道高度大于2 m时应尽量设置平台,以利于操作手轮和便于进行维修。(4)调节阀安装前应对管路进行清洗,排除污物和焊渣。安装后,为保证不使杂质残留在阀体内,还应再次对阀门进行清洗,即通入介质时应使所有阀门开启,以免杂质卡住。在使用手轮机构后,应恢复到原来的空档位置。 
7 S/ P) Q+ }, z& S2 y) F) ~* Q(5)
为了使调节阀在发生故障或维修的情况下使生产过程能继续进行,调节阀应加旁通管路。 
+ u6 P& ]( f/ u! `" u' v Q: n同时还应特别注意,调节阀的安装位置是否符合工艺过程的要求。 , q3 J) q1 c/ X4 q- J
(6)电动调节阀
的电气部分安装应根据有关电气设备施工要求进行。如是隔爆型产品应按《爆炸危险场所电气设备安装规范》要求进行安装。如现场导线采用SBH型或其它六芯或八芯、外径为Φ11.3 mm左右的胶皮安装电缆线。在使用维修中,在易爆场所严禁通电开盖维修和对隔爆面进行撬打。同时在拆装中不要磕伤或划伤隔爆面,检修后要还原成原来的隔爆要求状态。 
& C0 M! D& Q+ p3 O' b/ w' k- O(7)
执行机构的减速器拆修后应注意加油润滑,低速电机一般不要拆洗加油。装配后还应检查阀位与阀位开度指示是否相符。
; D, N; r' A6 L& g% Y7 h$ h! o2
常见故障部位及原因分析
: L- s$ i. ?9 u k+ V4 ]) y调节阀工作性能的好坏会直接影响整个调节系统的工作质量。由于调节阀在现场是与被调介质直接接触的,工作环境十分恶劣,因此容易产生各种故障。在生产过程中,除了随时排除这些故障外,还必须进行经常性的维护和定期检修。尤其是对使用环境特别恶劣的调节阀,更应重视维护和定期检修。/ ~ g- R8 {( g7 `8 f; E
不同形式的调节阀,其故障及其产生原因是不一样的。现以*仪表总厂生产的直行程电动调节阀为例,说明电动调节阀的一般故障及检修方法。
# ]/ [) t( m; Q1 u# ~ x! z* l2.1
伺服放大器8 m6 g. `$ R" w& @. `3 \6 r, u) d
伺服放大器正常工作状态时:- _& j$ `5 F$ ] \. b( ^
(1)
无输入信号时,不应有输出电压。e" I9 H$ _' [" O$ R8 C: x
(2)
开环死区电流≤160 μA(型为100 μA)
$ a$ \) l- v: D) [9 i* j9 `, ]) g% C(3)
输入信号>240 μA(型为150 μA)时,输出负载电压为205220VAC

(4)输出电压基本对称。- s) _# x" t2 d+ M+ f8 c
若伺服放大器工作不正常,则各部分可能有以下几种情况:* i0 a7 F/ E! I9 Q) Q; m. M
(1)
前置磁放大器
6 c: r6 X% I6 t9 S: p6 v无信号输入时,双拍磁放大器输出通过电位器W101可调至零。不能调零则可能是:
3 X$ L0 C0 \. W0 h/ k! N8 gA
、变压器W101脱焊或损坏。
! h+ q' Q S/ V+ X& J9 Z& nB
、电阻R110R111和电解电容C101C102虚焊或脱焊。
3 h& X' v1 @6 B6 l1 E! R8 gC
、二极管D105D108虚焊或损坏。2 B/ j" l& | ?4 _! I4 ?; p4 K
D
、偏移电流不正常。
2 Z0 W" g1 G! F3 T2 [" z% WE
、交流绕组不对称。, s7 R7 p" H5 n% s
有输入信号,但无输出或输出不对称可能是:" d6 g5 j% h+ v+ L/ ^6 L5 c, {0 S
A
、变压器B301供交流绕组电流的次级端电压不对称。
; Q* z* [7 m+ u7 N& V0 c; ]4 W* HB
、电阻R110R111的阻值有变化,电解电容C110C111损坏。
" |# A# e, I6 hC
、交流激磁绕组短路。
- o. j3 H" P' v1 S2 k8 L8 |6 f6 h) _$ LD
、二极管D105D108中有个别管损坏或虚焊。
. \. K% U$ B1 K; e) _7 P W

摘自:上海创新阀门厂

2#
楼主 | 发表于 2010-6-30 09:05:19 | 只看该作者
(2)触发器有输入时,其中一侧触发器在示波器屏幕上应有脉冲信号,改变输入信号极性,则另一侧触发器有脉冲信号。两组触发脉冲个数和幅值应基本相同。否则有以下几种情况。
/ Z, P ^% A6 y6 h①无输入信号(前置磁放大器在正常工作状态下),输出端有触发脉冲,可能是:. d2 X* I, d- |6 g
A、有触发脉冲输出一侧的三极管损坏,或者是c、e极虚焊。
: \4 J% E8 D9 f1 x1 {1 s r; Y% wB、电阻R204、R205、R208、R209阻值有变化。
. k8 U0 d. |" p. _, C②有输入信号,输出端无触发脉冲,可能是:
* k& g/ D$ Y, k% h/ m8 e; KA、无输出脉冲一侧的三极管、单结管损坏。3 r# k; A& S e' k
B、无输出脉冲一侧的脉冲变压器初级或次级断路或短路。
& ^4 \: h% B: G& ]C、无输出脉冲一侧的二极管(D207或D208)短路。
# H# h' \* r6 \9 R2 b③输出触发脉冲不正常有以下几种现象:' B) i" I# O i5 D
A、无信号时两组触发器有脉冲输出,加信号后又都正常,可能是电解电容C202或C203虚焊。* F' l1 I; Y: F' M4 K/ R0 s
B、开始触发器两侧输出都正常,工作一段时间后,输出脉冲逐渐消失,可能单结管有问题。
8 j/ m. Y! \& y5 I4 ^3 x* mC、输出出现正、负脉冲,可能是二极管D207、D208被击穿或虚焊。6 B1 {6 m9 M& T3 D& [- V9 L/ v5 c
. s( V: Z2 b- F: C
③输出触发脉冲不正常有以下几种现象:- _$ {' _) u6 D D$ b: ~+ r
A、无信号时两组触发器有脉冲输出,加信号后又都正常,可能是电解电容C202或C203虚焊。/ m' f( }9 x8 }" {4 K: q+ {+ T
B、开始触发器两侧输出都正常,工作一段时间后,输出脉冲逐渐消失,可能单结管有问题。
+ B$ f% f4 f8 _5 X8 gC、输出出现正、负脉冲,可能是二极管D207、D208被击穿或虚焊。: P* K, {8 }; K2 F5 o R% r
(3)经过上述检查和维修,在控制回路无故障情况下伺服放大器应能正常工作。否则有以下两种情况:
' {# X! ~, B7 s! q( r①无输入信号时,有输出电压(电压接近220VAC)则可能是:h! U& Q0 v: W0 Q; ~$ J
A、可控硅SCR1、SCR2损坏。5 Q; H7 C" z( W; f0 b: f
B、电容C301、C302被击穿。* I8 F6 M" z; ?
②有输入信号时,无输出信号或输出电压偏低,则可能是:* p" ~9 |% _5 x* Z( W
A、二极管D301~D308中有被击穿的。5 E8 k: S( X% I8 |! r- J; y1 x! ~
B、可控硅SCR1、SCR2损坏。, e4 `/ s* l% ~( E
2.2调节阀
( F! Q" k' X, e/ o! n当输入4~20 mA信号时,调节阀阀杆能在额定行程内随信号变化而上、下移动自如。如不能正常动作,可能有以下故障:
! ], M) J4 U1 J①操作手轮感觉异常5 J1 B1 z9 g, I: ?- v
A、感觉太轻,可能是手轮卡销脱落或断裂。
- a5 [% C$ ~) v5 sB、感觉太重或旋不动。减速器内有异物卡塞;阀芯与衬套或与阀座卡死;阀杆严重弯曲。3 ~% i* c( [ ?8 B
②输入4~20 mA信号,调节阀不动作。0 z, B7 c5 ?2 q/ E; w' d n0 L R
A、系统接线有误。
2 I) d2 {, D; |9 h7 EB、电机分相电容CD损坏。
& a7 ]" y& t: zC、电机接线开路。
( q/ V& m# P, C% `& ED、阀芯脱落或阀杆断裂(此时执行机构有动作)% a/ u% K# F8 P/ D! a0 M
③输入4~20 mA信号,调节阀走不完额定行程。# S1 [2 E% R8 f* M# R2 u
A、差动变压器位置未调好。: ~2 F2 L( G6 n9 H5 w n+ `) J8 x
B、二极管D701~D712中有个别损坏。
/ C9 ~1 w( |/ n" U% dC、三极管BG701损坏。4 [% D- u( p7 g+ y
(4)现场使用时的其它故障。9 O Y4 u( \/ j
①阀震荡、鸣叫。1 G5 J. `0 v! V* n0 d* e
A、灵敏度调得太高,执行机构产生振荡。) A9 ^4 \$ z, L/ j- X
B、流体压力变化太大,执行机构推力不足。
0 G! x5 E0 E1 |8 qC、调节阀选择大了、阀常在小开度工作
( V3 H1 @7 }- I7 B5 f- w# ~1 t2 ~/ N4 V( v K1 B- C# v" _1 B
摘自:上海创新阀门厂