电动调节阀的使用和维修 1安装使用注意事项 Z+ h8 u( ?5 S9 n新设计、安装的控制系统,为了确保调节阀在开车时能正常工作,并使系统安全运行,新阀在安装之前,应首先检查阀上的铭牌标记是否与设计要求相符。同时还应对以下项目进行调试。 - h. r9 ^. h) @ I5 U% P, n基本误差限;全行程偏差;回差;死区;泄漏量(在要求严格的场合时进行)。' n" e) H6 _( T6 A& V" f 如果是对原系统中调节阀进行了大修,除了对上述各项进行校验外,还应对旧阀的填料函和连接处等部位进行密封性检查。调节阀在现场使用中,很多往往不是因为调节阀本身质量所引起,而是对调节阀的安装使用不当所造成,如安装环境、安装位置及方向不当或者是管路不清洁等原因所致。因此电动调节阀在安装使用时要注意以下几方面: % V( G8 K, l G(1)调节阀属于现场仪表,要求环境温度应在-25~60℃范围,相对湿度≤95%。如果是安装在露天或高温场合,应采取防水、降温措施。在有震源的地方要远离振源或增加防振措施。 / ]; s$ v) o' J5 X5 c (2)调节阀一般应垂直安装,特殊情况下可以倾斜,如倾斜角度很大或者阀本身自重太大时对阀应增加支承件保护。" D% ~% o8 ?* y( b9 e( c0 z (3)安装调节阀的管道一般不要离地面或地板太高,在管道高度大于2 m时应尽量设置平台,以利于操作手轮和便于进行维修。(4)调节阀安装前应对管路进行清洗,排除污物和焊渣。安装后,为保证不使杂质残留在阀体内,还应再次对阀门进行清洗,即通入介质时应使所有阀门开启,以免杂质卡住。在使用手轮机构后,应恢复到原来的空档位置。 7 S/ P) Q+ }, z& S2 y) F) ~* Q(5)为了使调节阀在发生故障或维修的情况下使生产过程能继续进行,调节阀应加旁通管路。 + u6 P& ]( f/ u! `" u' v Q: n同时还应特别注意,调节阀的安装位置是否符合工艺过程的要求。 , q3 J) q1 c/ X4 q- J (6)电动调节阀的电气部分安装应根据有关电气设备施工要求进行。如是隔爆型产品应按《爆炸危险场所电气设备安装规范》要求进行安装。如现场导线采用SBH型或其它六芯或八芯、外径为Φ11.3 mm左右的胶皮安装电缆线。在使用维修中,在易爆场所严禁通电开盖维修和对隔爆面进行撬打。同时在拆装中不要磕伤或划伤隔爆面,检修后要还原成原来的隔爆要求状态。 & C0 M! D& Q+ p3 O' b/ w' k- O(7)执行机构的减速器拆修后应注意加油润滑,低速电机一般不要拆洗加油。装配后还应检查阀位与阀位开度指示是否相符。 ; D, N; r' A6 L& g% Y7 h$ h! o2常见故障部位及原因分析 : L- s$ i. ?9 u k+ V4 ]) y调节阀工作性能的好坏会直接影响整个调节系统的工作质量。由于调节阀在现场是与被调介质直接接触的,工作环境十分恶劣,因此容易产生各种故障。在生产过程中,除了随时排除这些故障外,还必须进行经常性的维护和定期检修。尤其是对使用环境特别恶劣的调节阀,更应重视维护和定期检修。/ ~ g- R8 {( g7 `8 f; E 不同形式的调节阀,其故障及其产生原因是不一样的。现以*仪表总厂生产的直行程电动调节阀为例,说明电动调节阀的一般故障及检修方法。 # ]/ [) t( m; Q1 u# ~ x! z* l2.1伺服放大器8 m6 g. `$ R" w& @. `3 \6 r, u) d 伺服放大器正常工作状态时:- _& j$ `5 F$ ] \. b( ^ (1)无输入信号时,不应有输出电压。e" I9 H$ _' [" O$ R8 C: x (2)开环死区电流≤160 μA(Ⅱ型为100 μA)。 $ a$ \) l- v: D) [9 i* j9 `, ]) g% C(3)输入信号>240 μA(Ⅱ型为150 μA)时,输出负载电压为205~220VAC。 (4)输出电压基本对称。- s) _# x" t2 d+ M+ f8 c 若伺服放大器工作不正常,则各部分可能有以下几种情况:* i0 a7 F/ E! I9 Q) Q; m. M (1)前置磁放大器 6 c: r6 X% I6 t9 S: p6 v①无信号输入时,双拍磁放大器输出通过电位器W101可调至零。不能调零则可能是: 3 X$ L0 C0 \. W0 h/ k! N8 gA、变压器W101脱焊或损坏。 ! h+ q' Q S/ V+ X& J9 Z& nB、电阻R110、R111和电解电容C101、C102虚焊或脱焊。 3 h& X' v1 @6 B6 l1 E! R8 gC、二极管D105~D108虚焊或损坏。2 B/ j" l& | ?4 _! I4 ?; p4 K D、偏移电流不正常。 2 Z0 W" g1 G! F3 T2 [" z% WE、交流绕组不对称。, s7 R7 p" H5 n% s ②有输入信号,但无输出或输出不对称可能是:" d6 g5 j% h+ v+ L/ ^6 L5 c, {0 S A、变压器B301供交流绕组电流的次级端电压不对称。 ; Q* z* [7 m+ u7 N& V0 c; ]4 W* HB、电阻R110和R111的阻值有变化,电解电容C110、C111损坏。 " |# A# e, I6 hC、交流激磁绕组短路。 - o. j3 H" P' v1 S2 k8 L8 |6 f6 h) _$ LD、二极管D105~D108中有个别管损坏或虚焊。 . \. K% U$ B1 K; e) _7 P W 摘自:上海创新阀门厂 |