机械必威体育网址

找回密码
注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
1 2
返回列表 发新帖
楼主: chillstar
打印 上一主题 下一主题

正确连接交流电机的问题---请教

[复制链接]
11#
发表于 2010-7-5 14:46:10 | 只看该作者
我不知道,但帮顶一下吧。
12#
发表于 2010-7-5 17:27:37 | 只看该作者
不能接零的,万一变压器端的零线断了,电机外壳就带电了。可以把电机外壳和设备金属连接到一起,但后单独打接地极。
13#
发表于 2010-7-6 19:11:54 | 只看该作者
学习了,
但没觉得精华在哪...
14#
发表于 2010-7-9 12:38:49 | 只看该作者
220V是单相的,没有所谓的三股接FG,一根火线一根零线,FG接地一定要接,如果机床本身不带地线的话(可能性很小),可以单独拉一根地线过去,接到电源盘的地线端子上,电机看着不错应该防水,但是要确保接线盒密封性好也一样能防水。

评分

参与人数1 威望+20 收起理由
老鹰 + 20

查看全部评分

15#
发表于 2010-10-7 16:21:51 | 只看该作者
接线盒内应该有有接地线的的标志吧,与三色线(接地线)接上就可以啊,
16#
发表于 2010-10-7 16:27:27 | 只看该作者
若是单相电机,重新换根电缆线,保证里面有火线,零线和接地线。加个三脚插应,在电机加个螺孔,用螺钉把接地线接上就可以了
17#
发表于 2010-10-7 16:30:15 | 只看该作者
若是单相电机,重新换根电缆线,保证里面有三根线,两根是零线和火线,另一根是接地线。加个三脚插头,在电机打个螺孔,用螺钉把接地线接上就可以了
18#
发表于 2010-10-8 14:02:02 | 只看该作者
我不懂那个,顶一下吧
19#
发表于 2010-10-9 11:10:28 | 只看该作者
回复10#东海fyh126


不可以,工作零线和接零零线是不同的,现在工厂都有专用的接零零线。