这样一种情况:水泵需要安装在一楼,设备放在三楼,高度差20米。三楼的设备是喷水设置,但喷水压力有两种要求,


o- I' F9 M: m/ m$ f* b* M

一种是喷水压力为0.2-0.3MPa,另一种喷水压力是1.5-2MPa,想请问各位前辈在这种情况下,能否只选择一个泵来满足

1 c/ a8 M: f# |! |

这两种不同的喷水压力要求?


/ x) h2 [' D) Y! B# I5 {

比如我选择泵的扬程是H=(高度差20米+加上出口压力高度21米(2MPa))*1.2=50米。


) l# S+ m3 b7 v$ w/ x! z; K

有个疑问是我选择50米扬程后固然可以满足2MPa压力的要求,但对另一设备0.2-0.3MPa压力要求会否太高,此设备的喷水

4 X# b a# F+ D- T4 ~' O1 g! y" M

压力必须是0.2-0.3MPa的,因为不想用两个泵分别增压,两套管道太麻烦,这样选择可以吗,影响大吗?若是不可以的话,有


+ d K, d. Q* D5 P7 S, i$ _* S* w% X

什么其他的解决方法没?

2#
楼主 | 发表于 2010-6-28 13:06:33 | 只看该作者
有没有减压阀之类的,能调整压力的呢?
3#
楼主 | 发表于 2010-6-29 10:10:09 | 只看该作者
你可以选择有线性比例的水泵,好一点的水泵。我这有,不过可能也太高。qq819754904 - w* H( J6 n9 @# @
nickboy3 发表于 2010-6-28 11:08
7 @9 @7 T+ {7 C, i& b

, t1 H; x- Q; \" C$ E6 a
: w/ s3 T; l6 u2 ~ Z你那的泵是什么牌子的,有资料吗发给我看看!可以发我邮箱283499695@qq.com
4#
发表于 2010-6-29 12:43:24 | 只看该作者
我那是高压水泵,可能不适合你!