机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2501|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

施工现场有一台非开挖设备,电机启动问题---请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-6-25 10:30:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
施工现场有一台非开挖设备,由两台37KW电机拖动,在负载一定的情况下,两台同时启动时热继电器启动机器不能启动,用一台电机启动机器正常启动在启动另一台电机,机器也正常运行。请问这是什么原因?
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2010-6-26 16:19:55 | 只看该作者
电机启动时电流特别大, 直接启动的花要4-7倍, 两个同时启动则热继电器过载 所以不能启动。一个启动后再启动另外一个则电流会小很多,所以热保护就没有什么问题了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2010-6-26 21:42:31 | 只看该作者
二楼说的有道理,电气方面的知识以后要多学一点
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2010-6-26 22:22:56 | 只看该作者
谢谢!我也查了相关资料启动电流是5-8倍。可将启动方式修改一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2010-9-20 16:41:55 | 只看该作者
这个功率的电机都是要电磁启动器或者星三角转换启动,不能直接启动,要是需要同时启动需要就该甩开热继,要是不需要同时启动,就一个一个启动后,也可以同时空载启动,以后合上离合器带上(轴)负载
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-18 21:25 , Processed in 0.049562 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表