机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3358|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

三菱PLC使用过程中的问题,请高手分析!

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-6-20 22:10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题一:
5 S' D" Z" }; Q" F& ~    两个PCL的执行动作由一个感应器控制,感应哭分别串联到PLC上,通常情况下,两个PLC同时上电使用,维修或测试时,发现任一个PLC断电,感应器导通(三菱FX1S-MT系列)。更换输入接口无用。
: [& l4 o6 Z! Z; X3 _- y/ y8 K  
/ E2 |4 W: W: \8 U0 Q7 K% p  ]% v问题二: ! B/ L. p7 c$ A4 {8 ~
     这个问题出现得比较多,动作失控,无电磁干扰,车间温度25度左右,PLC二四小时使用,环境中灰尘较多.这个问题一个月有几次,维修时发现大部分为晶体击穿。主要动做是步进电机控制机械手。
" {% g7 m' g( L  F/ X     考虑可能是环境,却又发现电柜箱里也不是很脏。9 p6 _' F' K% @/ F

- R3 R+ Z* z, ^' t  今天先发两个,还有很多,看看热情度在发更离谱的动做或问题。
回复

使用道具 举报

2#
 楼主| 发表于 2010-6-21 17:31:23 | 只看该作者
必威APP精装版下载高手在那里,明天还没有人跟帖,我就自己说结果了( q7 b$ ?% u: C% e! ^
后面的“离谱的动做或问题”估计也没发的必要了
& J* Z( x' U3 [0 V' n/ B呵呵!
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2010-6-23 10:14:25 | 只看该作者
问题一解决方案:在串联到PLC上的感应器关开上各接一个继电器,OK!2 Z! c  u8 H' \
                         原因分析:PLC虽然断开外部最路,但内部未保持仍有电池,起保护内部程式用,感应器上与其串联,会有保护信号电流。
8 g, `" v  X, U/ p
/ _" C  n! a: Q' G# A问题二解决方案:机器上安装彩电消磁器,OK!
# v! n: a$ I' ?% m1 f' t                         原因分析:灰尘没有进入PLC内,但其静电有。1 Z! |5 Y2 w8 I( p7 K
2 i! Z5 ?4 @; F2 f; p5 w6 ]
好了!我的任务算是完成了,发这种贴有点累。呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2010-6-23 10:17:16 | 只看该作者
看看学习一下谢谢楼主!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2010-7-13 08:38:08 | 只看该作者
不知所云,不懂就要谦虚点...
8 W7 J& F- D+ {5 `* [* T( g* N问题都不知道怎么问,让别人怎么回答你。
, Y/ \: ]$ d9 B2 i9 ]6 G; _: M" S" W第一个问题,没看懂,什么感应器,接到哪里,什么模块接的,PLC断电之后电池保护的是存储卡上的程序,不会参与到输入输出模块电路里面去的,更不会有那么大的电流能够驱动什么感应器,查查你的电路连接是不是犯错了,一般的机柜设计原则都是用UPS,没有断电问题,除非你个人去断掉开关。
  e6 b8 \; Q2 M% J" \" G第二个问题,你说的情况是有可能,但是也是你的白痴电路连接造成的,静电的去除都不会,还谈什么更深的问题,检查你的接地吧。

评分

参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2010-10-7 16:16:45 | 只看该作者
怎么提问的,全是文字,叫人看不明向,检讨自己
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-12-28 17:57 , Processed in 0.051265 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表