机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2195|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

设备通电后做了几分钟,配电柜开关就跳掉了!

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-6-18 22:21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数控问题请教:
0 Y- ^7 @6 |: ^: F) Z3 J7 \- A3 `/ [+ c# s; G: q
我们端午放假回来,发现设备通电后做了几分钟,有时十分钟到半小时不等,配电柜开关就跳掉了!
+ F3 g$ ~9 h: P& j* C7 J: ^0 b# ~0 P# T  F- n  i1 x# e
不知道什么原因?我测过电压电流都正确的,我们设备是日本津上的。郁闷!
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2010-6-20 13:41:47 | 只看该作者
三相电压平吗?楼主测量一下,三相电源的三根线上的电压是不是都为380V。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2010-6-20 20:04:38 | 只看该作者
把常出问题的电机矮个拆掉,看看是哪一个的原因
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2010-6-21 12:09:01 | 只看该作者
把线路重新整理一下看有没有那里有线被压或卡住了,我前天刚遇到开机几分钟自动跳闸。结果是关闭机箱的时候把线压了
2 f1 i* w! K9 j) d4 T没办法日本的东西就这样。

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-12-12 12:45 , Processed in 0.051534 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表