数控问题请教:
# l! B1 p& A' v7 e# s: ?
6 e- C1 w* n8 h/ i# f* r; R, Y我们端午放假回来,发现设备通电后做了几分钟,有时十分钟到半小时不等,配电柜开关就跳掉了!
. L9 X( K3 @4 v6 h& Q- G
6 e! ^; t/ j* ^  D- g不知道什么原因?我测过电压电流都正确的,我们设备是日本津上的。郁闷!
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2010-6-20 13:41:47 | 只看该作者
三相电压平吗?楼主测量一下,三相电源的三根线上的电压是不是都为380V。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2010-6-20 20:04:38 | 只看该作者
把常出问题的电机矮个拆掉,看看是哪一个的原因
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2010-6-21 12:09:01 | 只看该作者
把线路重新整理一下看有没有那里有线被压或卡住了,我前天刚遇到开机几分钟自动跳闸。结果是关闭机箱的时候把线压了9 c1 X; c$ L' w8 R
没办法日本的东西就这样。