机械必威体育网址

找回密码
注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4501 | 回复: 11
打印 上一主题 下一主题

伺服阀的开口度应该是多大比较合适---请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-6-11 16:35:16 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
请问诸位搂主,伺服阀的开口度应该是多大比较合适,能不能发一点相关的资料。
2#
发表于 2010-6-11 17:13:57 | 只看该作者
伺服阀的开口度是根据你提供的电信号来决定的吧,开口度的大小要根据你系统需要的流量来决定啦。
3#
发表于 2010-6-13 09:32:33 | 只看该作者
楼主是搞伺服阀设计还是应用,开口大小是根据具体应用情况需要设计决定的。
4#
发表于 2010-6-13 09:53:11 | 只看该作者
开口大小是根据具体应用情况需要设计决定的
5#
楼主 | 发表于 2010-6-18 14:54:22 | 只看该作者
我是应用的,学习一下.
6#
发表于 2010-6-18 15:31:22 | 只看该作者
正开口的零位增益较大,放在伺服系统中会提高系统的快速性,高的增益当然也会提高系统的精度,但是同时降低系统的稳定性。
7#
发表于 2010-6-23 17:34:24 | 只看该作者
伺服阀为了追求较好的动态性能,其阀口压降很大,流量增益、压力增益都很大,因此其开度很小,100升的阀其开口度都不到1mm

点评

一般伺服阀的控制操作页面都有一个数值显示,这个值是位移?还是位移百分比?还是F点-B点的电流差?如果这个值为负值,是什么意思呢?请教!急 发表于 2012-9-4 17:44
8#
发表于 2010-6-24 12:48:49 | 只看该作者
同意贝贝的意见,一般伺服阀的压力流量曲线都是在压差70公斤时测得的。
9#
发表于 2010-6-24 21:47:35 | 只看该作者
贝贝是高手,好久没见了,最近有去研究什么了,好久没看到你的帖了,贝贝是大学教授.欢迎
10#
楼主 | 发表于 2010-6-24 23:06:07 | 只看该作者
谢谢贝贝楼主,您说的和我们现场的情况比较类似。
您需要登录后才可以回帖 登录| 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址(京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号)

GMT+8, 2024-6-20 13:10, Processed in 0.052911 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered byDiscuz!X3.4Licensed

? 2001-2017Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表