机械必威体育网址

找回密码
注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 7766 | 回复: 2
打印 上一主题 下一主题

数控车ESP报警维修一例

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-6-10 19:51:25 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
前几天维修了一台华方的数控车床,ESP报警输入开路。出故障之前是一停车就报警,后来是一开车就报警。我的一个哥们先去看了,查了各行程开关,都没事,再查就不知道该查哪了。我去了以后看了一下说明书,按书中所示,查了该查的电路,都正常,但在查故障的时候发现,说明书上和实际电路不符,就是行程开关的线并不是直接接到PLC上,而是接到了主轴变频器上,再通过变频器输入到PLC上。经过测量,主轴变频器上的端子为开路,变频器报警006,因没有资料,无法继续查下去。无奈打电话到厂家,厂家最终来人才查出来是变频器内的减速电阻坏了。更换了一只800瓦的电阻后故障消除。8 O1 g+ r g; Y0 q/ @3 m, c8 n; h1 V
我感叹,现在的电子产业是越来越发达了,改电路/升级是太快了,厂家为了技术封锁,只给用户提供很少的资料,就连电路改动也不会告诉用户,给用户造成了多大的麻烦呀!真是市场经济下的必然产物!还是老辈子的人实在,现在的人都太会“向钱看”了!
ZWQ
2#
发表于 2011-1-4 21:38:39 | 只看该作者
我们是一路人,有兴趣可以交个朋友。高攀了
3#
发表于 2011-1-6 22:56:28 | 只看该作者
楼主修的是济南一机的吗?
您需要登录后才可以回帖 登录| 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址(京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号)

GMT+8, 2024-5-8 20:38, Processed in 0.051025 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered byDiscuz!X3.4Licensed

? 2001-2017Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表