1安装使用注意事项 7 B ^( K5 E% k- R新设计、安装的控制系统,为了确保调节阀在开车时能正常工作,并使系统安全运行,新阀在安装之前,应首先检查阀上的铭牌标记是否与设计要求相符。同时还应对以下项目进行调试。" s( O; i* b( p2 g i2 H 基本误差限;全行程偏差;回差;死区;泄漏量(在要求严格的场合时进行)。L, B9 U" e1 A+ `3 j! ?, v/ ~. W 如果是对原系统中调节阀进行了大修,除了对上述各项进行校验外,还应对旧阀的填料函和连接处等部位进行密封性检查。调节阀在现场使用中,很多往往不是因为调节阀本身质量所引起,而是对调节阀的安装使用不当所造成,如安装环境、安装位置及方向不当或者是管路不清洁等原因所致。因此电动调节阀在安装使用时要注意以下几方面: 0 j0 K) A$ m, J0 `6 X9 z9 O/ [(1)调节阀属于现场仪表,要求环境温度应在-25~60℃范围,相对湿度≤95%。如果是安装在露天或高温场合,应采取防水、降温措施。在有震源的地方要远离振源或增加防振措施。 . S' S" r1 A) I' l9 i; J; i( N8 l! L; N (2)调节阀一般应垂直安装,特殊情况下可以倾斜,如倾斜角度很大或者阀本身自重太大时对阀应增加支承件保护。 ; C" }3 k0 o: |(3)安装调节阀的管道一般不要离地面或地板太高,在管道高度大于2 m时应尽量设置平台,以利于操作手轮和便于进行维修。(4)调节阀安装前应对管路进行清洗,排除污物和焊渣。安装后,为保证不使杂质残留在阀体内,还应再次对阀门进行清洗,即通入介质时应使所有阀门开启,以免杂质卡住。在使用手轮机构后,应恢复到原来的空档位置。 - @$ k( V' [! S: Z(5)为了使调节阀在发生故障或维修的情况下使生产过程能继续进行,调节阀应加旁通管路。 1 ]; p* Y; j0 U1 S, {, p同时还应特别注意,调节阀的安装位置是否符合工艺过程的要求。 ' _ v7 N+ a1 G( D+ r& G (6)电动调节阀的电气部分安装应根据有关电气设备施工要求进行。如是隔爆型产品应按《爆炸危险场所电气设备安装规范》要求进行安装。如现场导线采用SBH型或其它六芯或八芯、外径为Φ11.3 mm左右的胶皮安装电缆线。在使用维修中,在易爆场所严禁通电开盖维修和对隔爆面进行撬打。同时在拆装中不要磕伤或划伤隔爆面,检修后要还原成原来的隔爆要求状态。 8 w, O1 E0 U" ^# F( H, p (7)执行机构的减速器拆修后应注意加油润滑,低速电机一般不要拆洗加油。装配后还应检查阀位与阀位开度指示是否相符。 3 S, \; m4 W$ D- T N }1 |+ z9 M2常见故障部位及原因分析 / H3 _1 \! b' g( o# i调节阀工作性能的好坏会直接影响整个调节系统的工作质量。由于调节阀在现场是与被调介质直接接触的,工作环境十分恶劣,因此容易产生各种故障。在生产过程中,除了随时排除这些故障外,还必须进行经常性的维护和定期检修。尤其是对使用环境特别恶劣的调节阀,更应重视维护和定期检修。, j5 u9 y5 V% \" C 不同形式的调节阀,其故障及其产生原因是不一样的。现以*仪表总厂生产的直行程电动调节阀为例,说明电动调节阀的一般故障及检修方法。2 w$ a. H/ l( x: D6 L- G, B# z 2.1伺服放大器 / G9 ]( e( p9 d- S! h3 h伺服放大器正常工作状态时:- q, s) f3 R9 G0 g: k2 A (1)无输入信号时,不应有输出电压。1 y9 ^; v" T5 y6 a8 _( l (2)开环死区电流≤160 μA(Ⅱ型为100 μA)。 ) W6 X" `, N6 u! B5 i+ m- [4 N(3)输入信号>240 μA(Ⅱ型为150 μA)时,输出负载电压为205~220VAC。 - Z4 L/ |& ~) @0 l2 b. F( d(4)输出电压基本对称。# b/ j6 e% Z0 C$ k# t' Y& L 若伺服放大器工作不正常,则各部分可能有以下几种情况:8 V% o5 u7 w2 U# [ (1)前置磁放大器% s6 P( Y* C. m$ n ①无信号输入时,双拍磁放大器输出通过电位器W101可调至零。不能调零则可能是: 7 }9 g) ~' W* D, p3 I) x- kA、变压器W101脱焊或损坏。 9 Y, F: Y: ^- Y# [. qB、电阻R110、R111和电解电容C101、C102虚焊或脱焊。 4 m% b% g$ a3 r; RC、二极管D105~D108虚焊或损坏。 - ?' f6 _) P) ]+ kD、偏移电流不正常。8 d0 ^" `4 D: c! q E、交流绕组不对称。5 h9 a5 @) T1 m& n% z3 r! E( k) ] ②有输入信号,但无输出或输出不对称可能是: H& ]! ?: ~* N; B& I: i, _A、变压器B301供交流绕组电流的次级端电压不对称。" a. k7 k/ N5 _- ?1 r+ b' q- t B、电阻R110和R111的阻值有变化,电解电容C110、C111损坏。) \) g: C$ k# e2 B, m% O; _& @% T9 U C、交流激磁绕组短路。 7 P1 |% {/ e! I5 V7 p6 i* LD、二极管D105~D108中有个别管损坏或虚焊。3 p0 D2 n* I# |0 x9 n7 ] (2)触发器有输入时,其中一侧触发器在示波器屏幕上应有脉冲信号,改变输入信号极性,则另一侧触发器有脉冲信号。两组触发脉冲个数和幅值应基本相同。否则有以下几种情况。 7 d. j8 V7 j" G①无输入信号(前置磁放大器在正常工作状态下),输出端有触发脉冲,可能是:0 j7 t& g9 G( L0 }. n/ L8 V# t% Y A、有触发脉冲输出一侧的三极管损坏,或者是c、e极虚焊。 r5 e+ ^ m2 z# RB、电阻R204、R205、R208、R209阻值有变化。 & s0 w( N% F, A, d7 H' W②有输入信号,输出端无触发脉冲,可能是:M* u( _/ N* E B A、无输出脉冲一侧的三极管、单结管损坏。 8 X6 ~7 B8 j) L6 d; L, I; jB、无输出脉冲一侧的脉冲变压器初级或次级断路或短路。# ?/ G4 X) g. }* [- c; I2 U: f C、无输出脉冲一侧的二极管(D207或D208)短路。 3 I x% u0 x9 p a③输出触发脉冲不正常有以下几种现象: + M% u5 l' |6 b4 u! g0 [A、无信号时两组触发器有脉冲输出,加信号后又都正常,可能是电解电容C202或C203虚焊。3 a* s; o% ^. p* I' k B、开始触发器两侧输出都正常,工作一段时间后,输出脉冲逐渐消失,可能单结管有问题。 4 w5 X {# W! x! U! x9 G5 _! z' S) qC、输出出现正、负脉冲,可能是二极管D207、D208被击穿或虚焊。 ! h. U. A$ |3 p' i) E③输出触发脉冲不正常有以下几种现象: : `: D& W; p) G2 ZA、无信号时两组触发器有脉冲输出,加信号后又都正常,可能是电解电容C202或C203虚焊。" R3 S# ]: t# p( h9 T$ U/ C B、开始触发器两侧输出都正常,工作一段时间后,输出脉冲逐渐消失,可能单结管有问题。9 }1 s c0 {* k* \. r* {# G! }4 } C、输出出现正、负脉冲,可能是二极管D207、D208被击穿或虚焊。 3 p# w2 A6 @- `& t0 H) F(3)经过上述检查和维修,在控制回路无故障情况下伺服放大器应能正常工作。否则有以下两种情况: - v# n& p A- J7 E g2 t①无输入信号时,有输出电压(电压接近220VAC)则可能是: / |. J' P& q) i) g5 r1 I- ?# UA、可控硅SCR1、SCR2损坏。 ! ]0 @* @: y; j& {B、电容C301、C302被击穿。f0 _( o0 N6 l: R( i. l$ [ ②有输入信号时,无输出信号或输出电压偏低,则可能是:$ H# M' a* K6 s A、二极管D301~D308中有被击穿的。 8 m4 o! |: ?( F- W7 E# |* X2 i; `B、可控硅SCR1、SCR2损坏。 2 t2 Q+ v' g7 @! r+ b2.2调节阀L2 ]& E' h: s J/ C3 L2 n1 }, \; k 当输入4~20 mA信号时,调节阀阀杆能在额定行程内随信号变化而上、下移动自如。如不能正常动作,可能有以下故障:) p+ q9 S5 E+ l/ y: K, m( { ①操作手轮感觉异常 3 A7 X: ^! l' x! o+ V. GA、感觉太轻,可能是手轮卡销脱落或断裂。 $ W- J( W* h0 L* l6 U; f- OB、感觉太重或旋不动。减速器内有异物卡塞;阀芯与衬套或与阀座卡死;阀杆严重弯曲。 " w* x6 O* y, D3 ^8 u②输入4~20 mA信号,调节阀不动作。 % U* @; W7 w2 o& `0 v/ |A、系统接线有误。 6 h. F1 v) v4 l4 ~4 h. UB、电机分相电容CD损坏。2 \( h2 o. f5 h C、电机接线开路。 & ?4 Q! @% m9 E' \D、阀芯脱落或阀杆断裂(此时执行机构有动作)( Q9 `, n, J. {9 ] ③输入4~20 mA信号,调节阀走不完额定行程。) G% \" l. T/ V p$ d2 N9 z; G, C. J A、差动变压器位置未调好。 " ~7 k9 @" w' J( u' L# P4 w, wB、二极管D701~D712中有个别损坏。! f0 c/ A+ Z) J8 f+ e( G8 h6 ~ C、三极管BG701损坏。 " Z5 c/ Z2 g/ d! G) K(4)现场使用时的其它故障。; h( \0 U+ h3 K5 S1 ~ ①阀震荡、鸣叫。5 r7 a7 @5 ~2 i* D0 s1 R A、灵敏度调得太高,执行机构产生振荡。 5 V4 S" ^+ U* I/ YB、流体压力变化太大,执行机构推力不足。0 f$ {7 v# |# F x/ |2 r0 j C、调节阀选择大了、阀常在小开度工作# d; k6 p% `8 w' J( m! P 公司:上海创新阀门厂 0 ^4 P: k2 b% F5 m联系人:黄殷 , W* w: p3 r+ z# Q- M' b电话:021-360355111 e4 p) P+ C$ f1 A, q- _2 I+ a6 F 传真:021-36031161( u1 E7 _' c7 e$ s4 D' b) ? 地址:上海江场一路18号 |
|