1安装使用注意事项
9 c2 C; l9 P+ Q6 d$ J4 ?7 m新设计、安装的控制系统,为了确保调节阀在开车时能正常工作,并使系统安全运行,新阀在安装之前,应首先检查阀上的铭牌标记是否与设计要求相符。同时还应对以下项目进行调试。1 O/ ?0 E( A) Y7 p
基本误差限;全行程偏差;回差;死区;泄漏量(在要求严格的场合时进行)。, F5 P w) i$ P* J- \
如果是对原系统中调节阀进行了大修,除了对上述各项进行校验外,还应对旧阀的填料函和连接处等部位进行密封性检查。调节阀在现场使用中,很多往往不是因为调节阀本身质量所引起,而是对调节阀的安装使用不当所造成,如安装环境、安装位置及方向不当或者是管路不清洁等原因所致。因此电动调节阀在安装使用时要注意以下几方面:/ R6 X+ \! @1 X$ F, \ O3 R
(1)调节阀属于现场仪表,要求环境温度应在-25~60℃范围,相对湿度≤95%。如果是安装在露天或高温场合,应采取防水、降温措施。在有震源的地方要远离振源或增加防振措施。 
. s8 u0 O% t: F8 R(2)调节阀一般应垂直安装,特殊情况下可以倾斜,如倾斜角度很大或者阀本身自重太大时对阀应增加支承件保护。: a5 [/ k, ^+ @: H
(3)安装调节阀的管道一般不要离地面或地板太高,在管道高度大于2 m时应尽量设置平台,以利于操作手轮和便于进行维修。(4)调节阀安装前应对管路进行清洗,排除污物和焊渣。安装后,为保证不使杂质残留在阀体内,还应再次对阀门进行清洗,即通入介质时应使所有阀门开启,以免杂质卡住。在使用手轮机构后,应恢复到原来的空档位置。 
0 F5 J) u8 V- A V, Z+ @4 l(5)为了使调节阀在发生故障或维修的情况下使生产过程能继续进行,调节阀应加旁通管路。 
5 t! _3 d( Q9 {+ G同时还应特别注意,调节阀的安装位置是否符合工艺过程的要求。 
. s) i7 {' I0 T& x3 _/ y2 t' j(6)电动调节阀的电气部分安装应根据有关电气设备施工要求进行。如是隔爆型产品应按《爆炸危险场所电气设备安装规范》要求进行安装。如现场导线采用SBH型或其它六芯或八芯、外径为Φ11.3 mm左右的胶皮安装电缆线。在使用维修中,在易爆场所严禁通电开盖维修和对隔爆面进行撬打。同时在拆装中不要磕伤或划伤隔爆面,检修后要还原成原来的隔爆要求状态。 
+ K# l; w0 a0 H3 ~(7)执行机构的减速器拆修后应注意加油润滑,低速电机一般不要拆洗加油。装配后还应检查阀位与阀位开度指示是否相符。
2 I/ D) `+ p2 }% t _2常见故障部位及原因分析
, q' h( P3 B' g( f$ K5 K调节阀工作性能的好坏会直接影响整个调节系统的工作质量。由于调节阀在现场是与被调介质直接接触的,工作环境十分恶劣,因此容易产生各种故障。在生产过程中,除了随时排除这些故障外,还必须进行经常性的维护和定期检修。尤其是对使用环境特别恶劣的调节阀,更应重视维护和定期检修。
% F' t; M h; j( Q5 t6 r9 M6 P' w3 N不同形式的调节阀,其故障及其产生原因是不一样的。现以*仪表总厂生产的直行程电动调节阀为例,说明电动调节阀的一般故障及检修方法。
$ G4 R+ r) x8 H8 I5 T2 W9 a2.1伺服放大器
1 `2 v% u* a) ^/ O6 M, i伺服放大器正常工作状态时:
. f' K0 [/ I9 c6 T$ ~. H(1)无输入信号时,不应有输出电压。9 e! s% Z. _# I! Y8 ~' N- R1 B
(2)开环死区电流≤160 μA(Ⅱ型为100 μA)。4 c1 j- x7 [8 Q/ u
(3)输入信号>240 μA(Ⅱ型为150 μA)时,输出负载电压为205~220VAC。0 T+ x4 f: \& ]- s$ \, |# Y( g. b
(4)输出电压基本对称。
. H- N& z1 D* Q$ O4 i若伺服放大器工作不正常,则各部分可能有以下几种情况:
( V& K; T. [' o9 d3 k(1)前置磁放大器* E {; I) o' t- P
①无信号输入时,双拍磁放大器输出通过电位器W101可调至零。不能调零则可能是:
& |7 Z( q8 L3 c# jA、变压器W101脱焊或损坏。5 |, P9 p7 U8 e1 q; g8 H' Q
B、电阻R110、R111和电解电容C101、C102虚焊或脱焊。7 K2 {. ?! z8 z8 ^3 V. D0 u/ ~1 T% J
C、二极管D105~D108虚焊或损坏。5 F, y/ O1 W2 v
D、偏移电流不正常。
+ C5 ]# }/ C$ ~* T2 E+ A* J) s ]E、交流绕组不对称。, u/ z [$ Y7 C8 x3 ~+ _* i
②有输入信号,但无输出或输出不对称可能是:# j, H9 O7 n9 H/ j7 y4 W& j& l" v
A、变压器B301供交流绕组电流的次级端电压不对称。- J: s3 |, K1 s. ^; F3 m
B、电阻R110和R111的阻值有变化,电解电容C110、C111损坏。
4 V/ ?! l# ^# C' ?0 lC、交流激磁绕组短路。
) f3 B$ @1 k: i. Q, N3 BD、二极管D105~D108中有个别管损坏或虚焊。' o' x* \+ s @ ?+ g
(2)触发器有输入时,其中一侧触发器在示波器屏幕上应有脉冲信号,改变输入信号极性,则另一侧触发器有脉冲信号。两组触发脉冲个数和幅值应基本相同。否则有以下几种情况。7 P8 t5 Z3 I9 ?' s$ I/ P/ T& N
①无输入信号(前置磁放大器在正常工作状态下),输出端有触发脉冲,可能是:
: K; y/ ?2 q6 o2 s9 p; E/ I3 c0 \" ?A、有触发脉冲输出一侧的三极管损坏,或者是c、e极虚焊。
- T0 l& c& u- r7 SB、电阻R204、R205、R208、R209阻值有变化。
- t: Z' K& y$ d②有输入信号,输出端无触发脉冲,可能是:
9 w! p! ^# S. bA、无输出脉冲一侧的三极管、单结管损坏。! t0 m) c! r; F) S r w9 }
B、无输出脉冲一侧的脉冲变压器初级或次级断路或短路。
% r e/ k# F1 MC、无输出脉冲一侧的二极管(D207或D208)短路。& I; T" ?4 f. s. v6 Q* G
③输出触发脉冲不正常有以下几种现象:9 D* M6 f* y$ s' ^$ h d* C
A、无信号时两组触发器有脉冲输出,加信号后又都正常,可能是电解电容C202或C203虚焊。
* O x. H+ l$ sB、开始触发器两侧输出都正常,工作一段时间后,输出脉冲逐渐消失,可能单结管有问题。
* f; e% {& a( FC、输出出现正、负脉冲,可能是二极管D207、D208被击穿或虚焊。, C* ^0 B; @( J$ d; ^* {/ c: \
③输出触发脉冲不正常有以下几种现象:
! g8 ^6 x0 [# r" ]A、无信号时两组触发器有脉冲输出,加信号后又都正常,可能是电解电容C202或C203虚焊。
" ~6 K& f I2 |' p& s- @" FB、开始触发器两侧输出都正常,工作一段时间后,输出脉冲逐渐消失,可能单结管有问题。* ]: h1 h- z8 Y9 P
C、输出出现正、负脉冲,可能是二极管D207、D208被击穿或虚焊。
' ^3 k; @5 m3 x; B$ k4 c(3)经过上述检查和维修,在控制回路无故障情况下伺服放大器应能正常工作。否则有以下两种情况:1 E6 o7 P, l. `
①无输入信号时,有输出电压(电压接近220VAC)则可能是:
/ ]7 e i3 J) v& rA、可控硅SCR1、SCR2损坏。2 G! C8 p) o# ^' q6 Q
B、电容C301、C302被击穿。* {' i$ V/ p+ ^. d/ o2 D
②有输入信号时,无输出信号或输出电压偏低,则可能是:
6 C. D, |. y/ i4 R5 O8 fA、二极管D301~D308中有被击穿的。+ W, |- i \; {
B、可控硅SCR1、SCR2损坏。
8 _8 J. F d' b; t2 ]2.2调节阀+ E5 V/ }; o# j! g5 L1 }) U
当输入4~20 mA信号时,调节阀阀杆能在额定行程内随信号变化而上、下移动自如。如不能正常动作,可能有以下故障:
7 O) F; j9 i' R6 |4 Z: k+ e8 a; R# X①操作手轮感觉异常+ V$ w8 j$ g- F& T/ D' k* t
A、感觉太轻,可能是手轮卡销脱落或断裂。
- N5 Q. s, ]5 b3 H2 v) O1 h5 gB、感觉太重或旋不动。减速器内有异物卡塞;阀芯与衬套或与阀座卡死;阀杆严重弯曲。: u( O2 {6 j9 M3 w2 U( e
②输入4~20 mA信号,调节阀不动作。/ u! r0 X8 R' _8 b
A、系统接线有误。
- ]$ C( j. x# p3 p5 FB、电机分相电容CD损坏。
- M2 s' t$ _2 F6 g) |( ]: a* iC、电机接线开路。
Z" F H9 }- b* b( ID、阀芯脱落或阀杆断裂(此时执行机构有动作): `% Y, b, ]/ t" a2 [# W% K
③输入4~20 mA信号,调节阀走不完额定行程。
& |6 E! K, l; R6 Y/ r8 r) W2 AA、差动变压器位置未调好。! a2 H3 [1 J3 ]) A
B、二极管D701~D712中有个别损坏。4 a9 ~/ ^+ Q9 Q3 p
C、三极管BG701损坏。
% o6 g8 x) v6 l* i& x$ j(4)现场使用时的其它故障。
2 F, ]7 O% `$ C& I1 u1 d* `①阀震荡、鸣叫。
3 ?, f% b2 f4 [' [' iA、灵敏度调得太高,执行机构产生振荡。2 G( {- y$ R# \) P
B、流体压力变化太大,执行机构推力不足。3 j7 }# r* ^( d) T8 S
C、调节阀选择大了、阀常在小开度工作
' o. I0 Q R4 p5 ?+ ^$ ^! K3 Y公司:上海创新阀门厂
2 B7 S' X3 a7 f1 Y6 P' t: P9 d联系人:黄殷" [6 B+ f" U8 u, @
电话:021-36035511
5 H2 l. R' Q1 E8 f# \/ ?+ Q2 v% J) x传真:021-36031161. C# p2 O B+ ^: R
地址:上海江场一路18号
您需要登录后才可以回帖 登录| 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址(京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号)

GMT+8, 2024-5-18 17:24, Processed in 0.047906 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered byDiscuz!X3.4Licensed

? 2001-2017Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表