机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4290|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

变频器与PLC通讯的精简设计

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-5-30 14:03:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变频器与PLC通讯的精简设计$ ~5 @- U! G, H* z
1、引言 6 o) n0 ^% B% Y
在工业自动化控制系统中,最为常见的是PLC和变频器的组合应用,并且产生了多种多样的PLC控制变频器的方法,其中采用RS-485通讯方式实施控制的方案得到广泛的应用:因为它抗干扰能力强、传输速率高、传输距离远且造价低廉。但是,RS-485的通讯必须解决数据编码、求取校验和、成帧、发送数据、接收数据的奇偶校验、超时处理和出错重发等一系列技术问题,一条简单的变频器操作指令,有时要编写数十条PLC梯形图指令才能实现,编程工作量大而且繁琐,令设计者望而生畏。
1 b! j: K, A6 [6 C* d3 Y0 c本文介绍一种非常简便的三菱FX系列PLC通讯方式控制变频器的方法:它只需在PLC主机上安装一块RS-485通讯板或挂接一块RS-485通讯模块; 在PLC的面板下嵌入一块造价仅仅数百元的“功能扩展存储盒”,编写4条极其简单的PLC梯形图指令,即可实现8台变频器参数的读取、写入、各种运行的监视和控制,通讯距离可达50m或500m。这种方法非常简捷便利,极易掌握。本文以三菱产品为范例,将这种“采用扩展存储器通讯控制变频器”的简便方法作一简单介绍。
' ~$ E% G4 r; k  D0 s  K  F' }# ?2、三菱PLC采用扩展存储器通讯控制变频器的系统配置 : U* D8 w8 a% A, d/ m5 g4 B1 t+ }
2.1 系统硬件组成
6 S$ ^' @% n; J+ ~3 E" M! o; ?4 xFX2N系列PLC(产品版本V 3.00以上)1台(软件采用FX-PCS/WIN-C V 3.00版);
9 }/ J6 F% l2 b4 P- i  HFX2N-485-BD通讯模板1块(最长通讯距离50m); ( p2 Q2 n2 X5 ~9 w% J
或FX0N-485ADP通讯模块1块+FX2N-CNV-BD板1块(最长通讯距离500m);
- p6 P5 O; i7 z" W, ^FX2N-ROM-E1功能扩展存储盒1块(安装在PLC本体内); / X& o- x/ S# C) ?1 y
带RS485通讯口的三菱变频器8台(S500系列、E500系列、F500系列、F700系列、A500系列、V500系列等,可以相互混用,总数量不超过8台;三菱所有系列变频器的通讯参数编号、命令代码和数据代码相同。);
' _) L% E0 s1 r+ w# _RJ45电缆(5芯带屏蔽); % v& r& B4 J) G8 p) A3 M
终端阻抗器(终端电阻)100Ω;
0 p7 L; y" W0 H& ^4 B5 g选件:人机界面(如F930GOT等小型触摸屏)1台。
) }4 ^& y; n8 M2.2 硬件安装方法
+ f$ C2 @* @$ @(1) 用网线专用压接钳将电缆的一头和RJ45水晶头进行压接;另一头则按图1~图3的方法连接FX2N-485-BD通讯模板,未使用的2个P5S端头不接。
( s7 |- C6 O! E5 H8 g(2) 揭开PLC主机左边的面板盖, 将FX2N-485-BD通讯模板和FX2N-ROM-E1功能扩展存储器安装后盖上面板。 ; v9 j4 A$ y+ a" U) M7 @
(3) 将RJ45电缆分别连接变频器的PU口,网络末端变频器的接受信号端RDA、RDB之间连接一只100Ω终端电阻,以消除由于信号传送速度、传递距离等原因,有可能受到反射的影响而造成的通讯障碍。
! D5 x5 t- B$ Y, q2.3 变频器通讯参数设置 ) Q1 ?3 {1 }  G4 N
为了正确地建立通讯,必须在变频器设置与通讯有关的参数如“站号”、“通讯速率”、“停止位长/字长”、“奇偶校验”等等。变频器内的Pr.117~Pr.124参数用于设置通讯参数。参数设定采用操作面板或变频器设置软件FR-SW1-SETUP-WE在PU口进行。
0 S0 Z3 T( ^/ \/ G+ C! x2.4 变频器设定项目和指令代码举例
+ K: C" I; Z% ~1 k4 m2.5 变频器数据代码表举例
- k( T9 J, u/ e3 n" i" p2.6 PLC编程方法及示例 - j  G# V7 J8 F0 s5 C
(1) 通讯方式 , E* s2 p! t. U3 N2 O
PLC与变频器之间采用主从方式进行通讯,PLC为主机,变频器为从机。1个网络中只有一台主机,主机通过站号区分不同的从机。它们采用半双工双向通讯,从机只有在收到主机的读写命令后才发送数据。
9 B% ]7 s: R6 K6 |1 M(2) 变频器控制的PLC指令规格 + Q: `0 N8 O/ C8 p& H5 E
(3) 变频器运行监视的PLC语句表程序示例及注释 ( I$ X5 H1 t- E# e6 W/ _
LD M8000 运行监视;
4 D. ]$ T  N8 g7 h# x( F3 Z( r* ZEXTR K10 K0 H6F D0 EXTR K10:运行监视指令;K0:站号0;H6F:频率代码(见表1); D0:PLC读取地址(数据寄存器)。
: _7 G0 z9 ^& m8 M7 I9 ~指令解释:PLC一直监视站号为0的变频器的转速(频率)。 6 `9 J& i1 o0 y$ n
(4) 变频器运行控制的PLC语句表程序示例及注释
$ O* s; f& B! e0 A# ~4 H: }; yLD X0 运行指令由X0输入; . Q2 f0 {/ u7 Z0 Q) w% c" o5 f
SET M0 置位M0辅助继电器; 8 v. S$ r" B& w8 h" M' R
LD M0 EXTR K11 K0 HFA H02 EXTR K11:运行控制指令; K0:站号0;HFA:运行指令 H02:正转指令。 % q" b5 i* S% O5 l
AND M8029 指令执行结束;
# F6 Z' t; ~8 S9 X8 jRST M0 复位M0辅助继电器。 ' w; M, `! I: T+ D$ N8 o& ~2 a$ _1 z/ O$ `
指令解释:PLC向站号为0的变频器发出正转指令。 & Q$ p% U: `4 H
(5) 变频器参数读取的PLC语句表程序示例及注释 . a: z6 l5 u+ p2 s: B
LD X3 参数读取指令由X3输入;
+ O* x2 v$ ?( N( fSET M2 置位M2辅助继电器; . j3 t: s6 D; ~6 J$ E  g1 Q5 `6 q/ ~
LD M2 EXTR K12 K3 K2 D2 EXTR K10:变频器参数读取指令; K3:站号3;K2:参数2-下限频率; D2:PLC读取地址(数据寄存器)。
* B9 a  y9 [$ c- NOR RST M2 复位M2辅助继电器。 2 ]9 T3 k+ J0 X  t
指令解释:PLC一直读取站号3的变频器的2号参数-下限频率。 ' x1 f% L7 M3 ~# K' C5 U3 O( j/ E
(6) 变频器参数写入的PLC语句表程序示例及注释 : f# L. Y0 Z1 S, p, }
LD X1 参数变更指令由X3输入; 0 |. v' G8 @- A# ^* X. _6 A- ]" x
SET M1 置位M1辅助继电器;
; M* _+ E' o" B* GLD M1 EXTR K13 K3 K7 K10 EXTR K13:变频器参数写入指令;K3:站号3;K7:参数7-加速时间;K10:写入的数值。 # \0 l+ R/ p! x. E) v& |. n
EXTR K13 K3 K8 K10 EXTR K13:变频器参数写入指令;K3:站号3;K8:参数8-减速时间; K10:写入的数值。 ' D* S' J8 `$ d; t2 D: g1 L
AND M8029 指令执行结束;   r! t9 q# S0 F$ B& i
RST M1 复位M1辅助继电器。 0 [0 H5 T% j/ K" G4 m
指令解释:PLC将站号3的变频器的7号参数-加速时间、8号参数-减速时间变更为10。 8 H* Z3 r7 V3 q
3、三菱PLC控制变频器的各种方法综合评述与对比 ! s5 k0 L: u+ q0 y4 G
3.1 PLC的开关量信号控制变频器 2 ]6 t3 c4 X6 z7 P' z0 e
PLC(MR型或MT型)的输出点、COM点直接与变频器的STF(正转启动)、RH(高速)、RM(中速)、RL(低速)、输入端SG等端口分别相连。PLC可以通过程序控制变频器的启动、停止、复位; 也可以控制变频器高速、中速、低速端子的不同组合实现多段速度运行。但是,因为它是采用开关量来实施控制的,其调速曲线不是一条连续平滑的曲线,也无法实现精细的速度调节。这种开关量控制方法,其调速精度无法与采用扩展存储器通讯控制的相比。
8 ~6 p  a4 ?4 T3.2 PLC的模拟量信号控制变频器 % i- m" U" P5 d9 q
硬件:FX1N型、FX2N型PLC主机,配置1路简易型的FX1N-1DA-BD扩展模拟量输出板; 或模拟量输入输出混合模块FX0N-3A; 或两路输出的FX2N-2DA; 或四路输出的FX2N-4DA模块等。 7 x' k. a4 Q& F% a: X! U0 {3 S
优点: PLC程序编制简单方便,调速曲线平滑连续、工作稳定。 3 v0 M, C) i2 [" B' m
缺点: 在大规模生产线中,控制电缆较长,尤其是DA模块采用电压信号输出时,线路有较大的电压降,影响了系统的稳定性和可靠性。另外,从经济角度考虑,如控制8台变频器,需要2块FX2N-4DA模块,其造价是采用扩展存储器通讯控制的5~7倍。 ' M2 C! L; X4 M& V0 N' c& G
3.3 PLC采用RS-485无协议通讯方法控制变频器
: Y; g8 _% p0 U/ [/ t这是使用得最为普遍的一种方法,PLC采用RS串行通讯指令编程。
- B6 s- O5 \3 ~/ D  L8 ?8 Z优点:硬件简单、造价最低,可控制32台变频器。 $ w, @! f; Y, g" l, Z
缺点:编程工作量较大。从本文的第二章可知:采用扩展存储器通讯控制的编程极其简单,从事过PLC编程的技术人员只要知道怎样查表,仅仅数小时即可掌握,增加的硬件费用也很低。这种方法编程的轻松程度,是采用RS-485无协议通讯控制变频器的方法所无法相比的。
3 H2 q) [$ V3 ?1 Y. l3.4 PLC采用RS-485的Modbus-RTU通讯方法控制变频器
4 b8 \! C6 y% R1 Q2 b# _# s4 L三菱新型F700系列变频器使用RS-485端子利用Modbus-RTU协议与PLC进行通讯。
- P- p6 J, h+ t" `, n. |" O优点: Modbus通讯方式的PLC编程比RS-485无协议方式要简单便捷。 4 k, c. ~9 x; J- [0 D& V6 L
缺点: PLC编程工作量仍然较大。
' o& M! i. y0 G) s$ X% ^6 ]3.5 PLC采用现场总线方式控制变频器
- s9 x* o' }. S4 T1 F5 s( p' z' ]三菱变频器可内置各种类型的通讯选件,如用于CC-Link现场总线的FR-A5NC选件; 用于Profibus DP现场总线的FR-A5AP(A)选件; 用于DeviceNet现场总线的FR-A5ND选件等等。三菱FX系列PLC有对应的通讯接口模块与之对接。 3 Z& @+ Z# ]6 O3 B/ {7 W
优点: 速度快、距离远、效率高、工作稳定、编程简单、可连接变频器数量多。 + u$ X2 y, n, x
缺点: 造价较高,远远高于采用扩展存储器通讯控制的造价。 ! L; ~1 ?. r4 C6 G5 P  V1 D# v2 A
综上所述,PLC采用扩展存储器通讯控制变频器的方法确有造价低廉、易学易用、性能可靠的优势; 若配置人机界面,变频器参数设定和监控将变得更加便利。 # `( g- s  _  e' {  ?9 w3 m# h% r
1台PLC和不多于8台变频器组成的交流变频传动系统是常见的小型工业自动化系统,广泛地应用在小型造纸生产线、单面瓦楞纸板机械、塑料薄膜生产线、印染煮漂机械、活套式金属拉丝机等各个工业领域。采用简便控制方法,可以使工程方案拥有通讯控制的诸多优势,又可省却RS-485数据通讯中的诸多繁杂计算,使工程质量和工作效率得到极大的提高。但是,这种简便方法也有其缺陷:它只能控制变频器而不能控制其它器件;此外,控制变频器的数量也受到了限制。
1 H8 K- b) t+ c4、结束语
/ e7 T# ]) P; D6 G: r  t+ F本文较为详细地介绍了PLC采用扩展存储器通讯控制变频器的简便方法,并综合评述了三菱PLC控制变频器的各种方法。深入了解这些方法,有助于提高交流变频传动控制系统设计的科学性、先进性和经济性。读者可以根据系统的具体情况,选择合适的方案。本文重点介绍的简便方法尽管有其缺陷,但仍不失为一种有推广价值的好方法.
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2010-6-2 11:18:15 | 只看该作者
若有西门子300PLC和ABB/SEW/HITACHI变频器通讯的实例就最好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2011-2-11 16:36:17 | 只看该作者
不错的文章,学习了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2011-2-18 00:17:10 | 只看该作者
楼主可不可以提供些,变频器跟数控装置的通信资料啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2011-2-18 15:47:29 | 只看该作者
新来的,进来学习.............
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2011-11-28 16:35:49 | 只看该作者
好长的控制模式啊,很难看懂的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-1-9 00:41 , Processed in 0.053171 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表