机械必威体育网址

找回密码
注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 10068 | 回复: 15
打印 上一主题 下一主题

7.5的电机 380的电压,需要选多粗的电缆?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-5-21 10:20:38 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
7.5的电机 380的电压 需要选多粗的电缆


是不是4*4(6)mm2 的。谁能给我解释一下这个4*4(6)mm2 是什么意思啊???
2#
发表于 2010-5-22 20:21:23 | 只看该作者
这是4芯4平方电缆或者4芯6平方电缆,但是7.5的电机最多用2.5的电缆就够了
3#
发表于 2010-6-1 16:10:53 | 只看该作者
7.5千瓦的电机15安的电流你去查吧
4#
发表于 2010-6-1 16:40:28 | 只看该作者
要用到4平方的,因為電機啟動的瞬間,電流很大
5#
发表于 2010-6-1 17:27:54 | 只看该作者
没有这种规格,常见的是3*4(6)mm²+1.5mm²俗称3+1电缆
6#
发表于 2010-6-1 17:41:16 | 只看该作者
这东西不能乱猜,要先确定埋设方式,再定当地气候,外部条件都有了,查一下电缆手册,各厂家的载流量还有区别,慎重为好,
7#
发表于 2010-6-2 10:10:42 | 只看该作者
建议楼主查一下电气安装手册,再下手。
8#
发表于 2010-6-2 21:41:25 | 只看该作者
一般按经验是1平方的电缆线可承受4A电流,
9#
发表于 2010-6-4 10:57:17 | 只看该作者
正常情况下,铜心线6安/平方MM这样算,只要电机不经常频繁起动电流为,KW数*2~2.5就OK了,
10#
发表于 2010-6-26 09:49:03 | 只看该作者
还要看其他的外围电路 一起算进去 不然算出来的理论值可能太小