' Y2 [0 U/ I! ]9 R 3 I0 O% e6 ^$ L# o$ |) v! @- y " o$ }$ ?) \5 R3 _) a6 _ 1 O4 n3 A, S( z7 Z3 y0 V1 w # S% d3 @, E, i4 c3 J 2 R: v4 N1 L, \$ s( [- u+ ^; J 采用脉宽调制型电路,发热小,功 耗低;0 a. g' Q/ H; _. l5 H
● 智能化设计,免去调试的麻烦,是目前市场上最易用的比例阀放大器; 9 o, V' S# t! q/ X● 主要元器件采用进口器件,使用寿命长,可靠性高;* ]% ]# X, V, a [6 {* t ● 采用独立电源供电,抗干扰性好。$ Y1 q: D5 ^& A7 { r- O" r ● 过载保护,短路保护,有效的保护比例阀; 1 H6 G/ `9 K5 L● 多种输入控制方式,通过拨码开关选择。可用脉冲控制(0-15000)或0-10V控制。如果选择脉冲控制,就可省掉DA转换模块,节省成本;
输 出 电 流
|
0 - 2A
|
工 作 电 压
|
放大板输入电压: 24VAC-36VAC
|
线 性 误 差
|
2%
|
输入控制电压
|
0 - 5V、0-10V、0-15000个脉冲
|
功 耗
|
小于 1W
|
工 作 环 境
|
温度:-20℃ ~ +70℃,湿度:85%以下,无腐蚀性气体
|
振 动
|
10 ~55Hz, 1.5mm
|
冲 击
|
150m/s2
|
% O+ ~( {0 ]# Y0 M* N 0 ?: Z2 ~, V9 n; d) Q- A, T* \& x 使用说明: - m6 H. L) A }9 o8 M1、如果是双比例阀,放大板电源应不低于交流24V; O1 V$ J# L/ r2 R. M( {2、如果两路都用来控制压力比例阀,或者比例阀阻抗小于10欧姆,建议放大板电源采用交流12V;/ i& {6 ~6 ~. F8 a* q2 u o4 } 3、如果采用脉冲信号控制,请把放大板拔码开关3打在ON位置。三菱PLC可以用PLSY指令Y0、Y1输出脉冲,西门子PLC用PLS指令Q0.0、Q0.1用于输出脉冲;: P9 G7 X! n' q! J$ m3 y9 W 4、放大板拔码开关2打在OFF位置,加减速时间为零,也就说反映速度最快。打在ON位置,反映速度由放大板右上方的电位器决定; ( `, h0 D* V% D5 |0 d" W( D5、放大板拔码开关1打在OFF位置,放大板单路输出电流限制在1.2A以下,在ON位置时,放大板单路最大输出电流限制在2.5A以下; ; U2 m0 _9 q _: N |