对液体敏感的控制器---请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-4-22 14:52:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问有没有这样一种控制器:
" Y) n7 ~; X1 a! V/ F5 q. Y控制要求如下:在内径20mm左右的金属软管中有水流过时,电机保持运行。0 ?5 V7 }( Q2 s' i. g6 T+ H* W3 c& f
当管内没有水流过时电机停止。
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2010-4-22 21:20:19 | 只看该作者
没什么经验。。。参考一下燃气热水器的点火装置。。。。不知道是不是很可笑啊。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2010-4-23 08:39:44 | 只看该作者
谢楼上提醒
) r/ E0 p/ O: `1 ~8 w
3 D" a+ V2 d6 U' H! T6 u我去找个来看看!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2010-4-23 08:47:47 | 只看该作者
找个测水的传感器就好了,这个食品行业用的很多
' [1 a  A, S' B1 b- _& t剩下的就一个PLC的简单程序了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2010-4-23 11:32:21 | 只看该作者
谢版主,回去补习PLC。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2010-4-23 20:30:00 | 只看该作者
要求不高的话,看看家用增压泵的水流开关
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2010-4-23 20:32:05 | 只看该作者
要求不高的话,看看家用增压泵的水流开关
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2010-4-26 12:42:34 | 只看该作者
接个漏水感应开关就行了,开关与软管之间做好绝缘,另一面接在软管壁上,通了就有水,不同就没水。用什么PLC。