机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 6485|回复: 27
打印 上一主题 下一主题

我们单位用的比例阀老是出现问题---求助

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-4-17 21:20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在我们单位用的比例阀老是出现问题,原因就是比例阀问题,但是具体原因还是搞不清,到底是阀芯犯卡还是比例放大器调节有问题,请各位帮帮忙分析一下,具体原因,谢谢了
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2010-4-17 21:28:37 | 只看该作者
比例阀对油液的清洁度要求较高,建议对油液的清洁度进行检验,以排除由于污染造成阀卡的问题。

评分

参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2010-4-17 22:17:07 | 只看该作者
我觉得不是油液问题,因为已经出现很多此了,能不能在给个其他理由
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2010-4-17 22:29:12 | 只看该作者
就因为问题出现很多次,才判断是油液问题,应为比例放大板很少出故障,调节放大版的精密电位计故障也不会那么频繁,只有油液清洁度不够才会造成比例阀频繁故障,解决办法:先将油箱彻底清洗,再用过滤精度1微米的滤油机滤油,楼主可试试看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2010-4-17 22:48:01 | 只看该作者
可是我们总共有三个比例阀,都是在同一个阀台上,并且也是同一个油箱供油的,为什么每次都是这个比例阀有问题,其他两个从来都没有问题,请问这个怎么解释?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2010-4-17 23:32:30 | 只看该作者
如果怀疑是比例放大板的问题,为何不将出问题的的阀的比例板和其他两个不出问题的阀的比例板对换呢,或者干脆换成新的,进行试验。
' l7 z' e; P& o5 G, h如果怀疑是液压油污染,则对液压系统进行彻底冲洗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2010-4-18 11:26:37 | 只看该作者
三个只有一个出问题就是阀的问题了
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2010-4-18 12:35:51 | 只看该作者
你指的是阀芯有问题吗?当我觉得不是,每次出现问题,手动处理好之后就没问题了,因为没有比例阀,所以每次处理完后继续使用,但是一般使用上一个月左右继续出现同样的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2010-4-18 12:43:29 | 只看该作者
先导阀的机械故障可能性大一点,内置放大器的比例阀放大器一般不容易坏
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2010-4-18 14:24:59 | 只看该作者
先导阀阀芯如果有问题的话,我觉得不可能时好时坏的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员