我们这用的24V的电磁铁,带通电指示灯,力式乐的。请问电磁换向阀的电磁铁在多大的电压下才可以换向?
回复

使用道具 举报

20#
发表于 2010-11-14 21:58:21 | 只看该作者
学习了,好多牛人啊,膜拜
回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2010-11-13 13:41:35 | 只看该作者
这里有朋友问到了电磁阀的电压要求!我想了解一下这个电压是有什么提供的?+ Q+ Y3 [% i5 P) s8 A7 F3 ~
一般用什么电源电压稳定?
; M" S9 P9 W' w9 S5 @' P9 t; u) ~8 h+ g什么地方电压不稳定?什么地方电压稳定?
回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2010-11-13 13:40:06 | 只看该作者
24V最好,额定电压的上下10%应该可以的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2010-11-13 10:53:34 | 只看该作者
在力士乐样本中的技术参数中可以查到,例如:力士乐的伺服电磁阀4WRPEH 6此阀标准是24VDC,最小是21V,最大40V,最大脉动不超过2V。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2010-11-12 19:51:10 | 只看该作者
上面应该是有注明的/     你用的是24V的    那就是24V 就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2010-9-3 17:59:23 | 只看该作者
最好24V,电压高容易烧坏线圈,我曾将电压最高用到30V,发热很严重,很快烧坏了线圈
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2010-5-7 22:56:24 | 只看该作者
个人经验电压低于十七八伏就不敢保证正常工作了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2010-5-7 11:37:42 | 只看该作者
24V高点低点都可以的。(相差不能太离谱)
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2010-5-6 22:52:25 | 只看该作者
应该最好是24VDC,这样比较合适
回复 支持 反对

使用道具 举报