发表于 2010-3-30 14:29:06 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
我们公司现需按行业标准W]1977-1990《工业炸药爆炸后有毒气体含量测定》进行有毒气体检测。问下坛里朋友制造过或有这种试样制备装置吗?我们准备购买 。7 t" F3 Z! Y+ d- t* x% E1 z
$ I4 f$ H7 \! }' B9 D1 a
有兴趣的朋友可发到邮箱) K! K$ O* r/ d+ S# f5 _
yaqxz@163.com/ R }* @1 F }( M2 R5 k
附: 国家标准
* g: _3 G3 B# {3 D

本帖子中包含更多资源

您需要登录才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
2#
楼主 | 发表于 2010-4-3 09:05:02 | 只看该作者
这套设备的密封是麻烦事。雷管接线柱的结构也是麻烦事。2 f$ R3 b( |0 o" l
因为爆炸时里面是高温高压。
0 ]8 Z- p4 H5 o5 Q8 E----------那位朋友有好的点子没有?
3#
楼主 | 发表于 2010-4-6 08:47:14 | 只看该作者
比较专业的设备。如有朋友听说那里有,请告诉下,
4#
楼主 | 发表于 2010-4-27 11:54:47 | 只看该作者
自己搞的图 用CAXA2005 有以下细节需考虑:
: ~$ l* t1 {9 R1. 雷管管线的穿孔布置:
/ B5 p* M, b7 m6 h/ n3 q* w, S2. 弹筒盖的安装方式和密封,* v' Q+ L) h% ~$ X3 |* W) ^; @& ?. o
3. 气体温度的测定方式,
: t6 e8 r! f' _, P) S4. 整体设备的安置和起吊。
! U X: V, O/ l/ l0 C( h% Y请各位大侠指教,帮助,不胜感激!