头一次亲密接触PLC,一个简单电路求修正

[复制链接]
21#
发表于 2010-3-10 16:08:55 | 只看该作者
不光是接通,还要将计数复位,别拿西门子手册找了里面没有这样的例子
回复 支持 反对

使用道具 举报

22#
发表于 2010-3-10 16:10:01 | 只看该作者
我感觉你用的是减计数器,减数完成后电机M0.2正动,计数器复位,故电机停止运动" y  Y$ s  s' N5 J4 X. l6 Z
我的分析是运动时间非常短,肉眼几乎感觉不出来,如果有编码器现实,楼主可以观察下码值,应该没工作一次都有微量增加。
回复 支持 反对

使用道具 举报

23#
发表于 2010-3-10 16:22:05 | 只看该作者
没有看懂你说的什么,首先计数器复位,M0.2会断开,导致外部输出继电器断开,你这点PLC程序扫描周期最多10ms眼睛肯定看不见,其次,你这个程序我个人认为最好用置复位指令带外部输出,(S)这个指令也行
回复 支持 反对

使用道具 举报

24#
发表于 2010-3-10 16:30:04 | 只看该作者
没太看清楚,抱歉!
回复 支持 反对

使用道具 举报

25#
 楼主| 发表于 2010-3-10 16:49:37 | 只看该作者
我感觉你用的是减计数器,减数完成后电机M0.2正动,计数器复位,故电机停止运动, ~  e. e( m! O0 K6 W" M- X
我的分析是运动时间非常短,肉眼几乎感觉不出来,如果有编码器现实,楼主可以观察下码值,应该没工作一次都有微量增加。: Z' I& r) |* F' y. s
舟航 发表于 2010-3-10 16:10

* D6 |) s) C& O7 L% b
  t) Q! x0 d4 x计数器用的加计数器,现在是把复位信号用T192代替,能够实现大部分工作状态了
回复 支持 反对

使用道具 举报

26#
 楼主| 发表于 2010-3-10 16:53:27 | 只看该作者
没有看懂你说的什么,首先计数器复位,M0.2会断开,导致外部输出继电器断开,你这点PLC程序扫描周期最多10ms眼睛肯定看不见,其次,你这个程序我个人认为最好用置复位指令带外部输出,(S)这个指令也行' k6 B; [! T9 p( x5 R6 c; Y  Q. t
曹新辉 发表于 2010-3-10 16:22
( P0 v$ P0 M3 A$ j& J

7 d- K3 }3 m) ^# ]1 M8 N现在使用T192的上升沿代替了M0.2进行复位,程序能运行下去了。同时对输出进行了自锁9 G! l; a4 r2 Q% u7 T6 u
- N4 j$ t" F, l( u
头一次用不知道怎么S指令,用S指令怎么带外部输出?
回复 支持 反对

使用道具 举报

27#
发表于 2010-3-10 18:51:31 | 只看该作者
鼠标斑竹说的是对的。楼主试试看。
" q3 y! c1 d3 f- r& P1 P) a西门子的PLC,少用S(置位)和R(复位),对顺序有严格要求,一旦反了,动作完全不对,这和日系的PLC是不同的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

28#
发表于 2010-3-12 12:01:42 | 只看该作者
把T192常开触点改为常闭触点,即可实现功能
回复 支持 反对

使用道具 举报