头一次亲密接触PLC,一个简单电路求修正

[复制链接]
11#
发表于 2010-3-10 13:13:49 | 只看该作者
楼主,是不是M0.2控制电机
5 `4 ^1 `7 ^7 j/ b% E; @现象:技术完了电机一直转,而没有定时功能?
12#
发表于 2010-3-10 13:16:58 | 只看该作者
计数器用来计数不是用来通断的,将C13的当前值和你要达到多少数进行复位的整数进行比较,比较后输出才能触发M0.2,这样编吧
13#
发表于 2010-3-10 13:24:38 | 只看该作者
LD I6.5/ o( N2 p3 ^1 r o( C/ M& |
LD M0.2
( ?0 \2 n' o) ]" S7 hCTU C13 +15/ R+ ^) Y1 ^) H
AB>= C13 15* [3 [" h1 b; l( t* S
=M0.2
14#
发表于 2010-3-10 14:44:32 | 只看该作者
T192应该选择常闭!
15#
楼主 | 发表于 2010-3-10 14:47:48 | 只看该作者
LD I6.5
* \3 X# f5 P; b# \LD M0.2
- f% f# T. M* T. vCTU C13 +15
- U& l5 N) s+ L) I& C% `5 S- nAB>= C13 15 9 r1 M) h* i3 V
=M0.2
3 H9 E5 }4 d% x& ]. {+ K 曹新辉 发表于 2010-3-10 13:24

0 a* R& O: a. U) j7 P8 `8 ?AB>=13 15 这一行总是提示错误是什么原因? 把比较器改成了整数的那种目前的程序如图:8 R( [) `& q/ t: R( W) P w9 r4 o
问题还是到5计数器就归零,但是还是不会给M0.2输出信号。所以继电器还是不会亮灯

本帖子中包含更多资源

您需要登录才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
16#
楼主 | 发表于 2010-3-10 14:50:17 | 只看该作者
T192应该选择常闭! ( G, z$ ^( i0 z$ {+ J6 u6 l
鼠标 发表于 2010-3-10 14:44
常闭就意味着要一直给继电器信号啊?外边的继电器是常开的,如果一直给信号电机不就一直转然后到时间停啊?
17#
楼主 | 发表于 2010-3-10 15:11:58 | 只看该作者
楼主,是不是M0.2控制电机 7 Q2 b9 W5 G- z2 V4 j& m
现象:技术完了电机一直转,而没有定时功能? 3 O2 S* b2 Y! Y% z# g
舟航 发表于 2010-3-10 13:13

- V' a# ^% m+ H! _% _% P不是,现在是根本输出不到M0.2……
18#
发表于 2010-3-10 15:36:36 | 只看该作者
已经输出到M0.2了,然后复位以后,比较器为0了,因为你的计数器已经为零,在比较器后加双输出,一个单独带外部继电器,用置位S,然后用你工艺上的设计,什么时候给它复位就好了
19#
发表于 2010-3-10 15:38:41 | 只看该作者
用置位的那个输出代替NETWORK3的M0.2
20#
发表于 2010-3-10 16:06:47 | 只看该作者
8 H( J( j' k$ ~, I! K
S7-200的减计数器指令3 Y" r3 T( ]5 b5 y, w+ r" ] f
不知楼主用的什么型号