想实现如下工作步骤:
( d! H- I# z; z @, ~给一个信号---计数器+1----到一定值计数器复位并输出信号----输出信号使电机转动一定时间
4 R, `& q8 Q% d. C7 e0 P4 X8 V7 T, t# n2 ?
写了如附件中的程序,但是计数器在到位后并不会输出一个信号,哪错了?

本帖子中包含更多资源

您需要登录才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
2#
发表于 2010-3-10 12:01:20 | 只看该作者
愚见:触点16.5是否改成上升沿触发?
3#
发表于 2010-3-10 12:03:21 | 只看该作者
T192的位置好像也不对
4#
楼主 | 发表于 2010-3-10 12:04:56 | 只看该作者
愚见:触点16.5是否改成上升沿触发? 4 \' v9 b' I3 C
qdtoyolab 发表于 2010-3-10 12:01

/ p" w. _: B% r! H这个计数倒是能正常计数,通断一次+1. U8 u e) N, |2 h9 y" @

$ s9 B7 T% D1 k/ _: r! ^T的位置不对很有可能,但是我还没有测试到那一步……怎么改合适?
5#
发表于 2010-3-10 12:16:29 | 只看该作者
愚见: 见下图!!!!!!!!

本帖子中包含更多资源

您需要登录才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
6#
楼主 | 发表于 2010-3-10 12:24:26 | 只看该作者
愚见: 见下图!!!!!!!! , E* m$ v z6 m5 W: v& g) J- F" c
qdtoyolab 发表于 2010-3-10 12:16
* d2 x/ T( T/ y: z& n
这个是哪种PLC的梯形图,我用的是西门子的
7#
发表于 2010-3-10 12:35:36 | 只看该作者
五楼用的OMRON得,楼主用的西门子
; t2 L* R$ {0 M" t7 p好像曹新辉社友一直用西门子,希望他能给你解答。
. N( A: `4 s! Y当然过街大侠能给你指点下就更好了。5 o* A+ p5 D# |
不过建议楼主自己先研究下指令说明,一般那个讲的都比较详细。* t& l6 Z1 J9 h3 \
现在正准备想用西门子的,共勉了!
8#
楼主 | 发表于 2010-3-10 12:42:12 | 只看该作者
五楼用的OMRON得,楼主用的西门子
. g% [! T) V, B; j2 h! P好像曹新辉社友一直用西门子,希望他能给你解答。 $ }0 J2 w, C8 {: e& [0 d6 T
当然过街大侠能给你指点下就更好了。 , S1 q: v8 f; f
不过建议楼主自己先研究下指令说明,一般那个讲的都比较详细。
3 a( y4 b% u! J现在正准备想用西门子的, ... ( \+ E. m5 Z8 S( Q% Q/ z) Z# [
舟航 发表于 2010-3-10 12:35

" }7 B r3 j& O! j( O' Q差不多的指令西门子都给了例子程序,但就是计数器没有例子程序。。郁闷噻1 c5 ?. F: L S9 {
我刚刚接触PLC,还请多多指教那!
9#
发表于 2010-3-10 12:43:31 | 只看该作者
正如舟航大侠说的我用的是欧姆龙的,不过我认为梯形图的原理大同小异。
10#
发表于 2010-3-10 13:05:17 | 只看该作者
T192不对,要把T192的常开点,和后面的输出挪到下一个network里,这样才能用,试想,在T192还没有给它运行时,它始终是一个断点,怎么能用哪