发表于 2010-3-4 19:36:22 | 只看该作者
必须要问工艺问题了。$ l& ]% ]6 Q/ A* j1 r0 Y7 V
焊接工艺是不是这样要求的:
' n. G# T3 O. K( M$ m从焊接开始,压住焊0.8秒,然后停焊接,然后等待0.1秒后做为焊接结束,然后电极抬起。
3 y3 V9 r5 P1 d. Z; J. d目前PLC的所编的工艺是这样的:
; c6 h) H3 g8 O焊接开始,焊接时间为0.8秒,但是是从开始焊接就抬电极。焊接结束信号是在高频闪动,高电平为0.1秒,低电平为一个扫描周期。
" @. I' i, ?2 W* o如果前面工艺才对,那打火是必然的,而且打火是因为有人改错了PLC。$ W) i+ Y+ G; h7 n* \8 L7 r% x* y
请楼主确认工艺后答复。
22#
发表于 2010-3-5 09:22:25 | 只看该作者
螺旋大侠高手8 ^4 X, K$ }- c
没玩过西门子的东东,所以附件也打不开
5 E2 i# X9 U$ c. D$ C8 B有机会玩向大侠请教了
23#
发表于 2010-3-5 09:55:46 | 只看该作者
大侠,下个软件就能打开了,西门子的官网上有啊.200多M而已,俺也是昨天才装的.
6 I9 X- [- S7 E! S) Y请教谈不上,探讨一下是可以的.
% Y) f z+ _% }5 }% F楼主的这个东东应该还有个HMI,估计也是西门子的,要不就是个从站.这一块俺就没接触过了,但还不防碍了解设备的动作,注释比较全面.
24#
楼主 | 发表于 2010-3-5 10:42:49 | 只看该作者
必须要问工艺问题了。
8 p6 o8 C: B+ I$ }: @4 [) d焊接工艺是不是这样要求的:
4 x$ o/ _* S1 y! A) Y从焊接开始,压住焊0.8秒,然后停焊接,然后等待0.1秒后做为焊接结束,然后电极抬起。
8 V; _) v$ W; a m3 k" _ J目前PLC的所编的工艺是这样的:
0 D) _% c1 l- C/ m$ E w, @焊接开始,焊接时间为0.8秒,但是是从开 ... 0 c$ L& B/ e! g! ?3 F# g& j$ V
螺旋线 发表于 2010-3-4 19:36

3 ]0 s7 I& J2 [' J7 ]大侠:焊接工艺是:下电极夹紧--->送银点到位--->上电极下降使打火开关打开---->给信号焊接---->焊接完成---->上电极抬升
; ~& p5 M4 E$ I6 G3 `( lI7.1就是一个焊接完成信号,应该是I7.1输出信号时上电极抬升才可
25#
发表于 2010-3-5 13:24:17 | 只看该作者
我说的是焊接这个过程的工艺,就是给焊接信号开始到焊接完成这段时间.0 S1 T8 e- }8 L2 ^' a C
目前的PLC和你描述的要求相差太多了,不是一点半点啊.感觉这个PLC压根就没测试过,里面有半拉子工程,有重复控制.
c: f, e# f1 T8 s' z( O7 I8 J如前所述,目前的动作是一给出焊接信号(Q2.0为1),上电极就立马开始抬起了.
4 Y1 v G- j' S0 ]9 c' d/ e, Z要求是焊接过程中,电极一定是压紧不动的吗?9 c5 u; e! K4 @& O& a8 h& O
焊接完成信号是由焊接控制器发出的吗?绝对可靠吗?焊接时间稳定吗?
26#
发表于 2010-3-5 14:01:53 | 只看该作者
这是有关部分的截图,无关的地方简化了.( D- K( ~4 K8 d7 b d+ V
这张是开始焊接的控制,焊接条件满足(已简化)后启动焊接.一但焊接结束信号来了就停止,最多焊接0.8秒.. n8 ~' Q: e' Z: R( r, M7 C

- {' [& ]3 |% ?1 S6 b7 n. F% p- a) q这是焊接结束,有问题.3 _4 J: i5 }* [/ k. M1 x
: |. |9 a9 b+ w: }
这是电极提升,同样有问题.
- A3 F4 L+ @6 N5 t+ }

本帖子中包含更多资源

您需要登录才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
27#
楼主 | 发表于 2010-3-5 14:41:53 | 只看该作者
已经基本可以了,还是加了从焊接控制器给出的焊接完成信号才可以。。
2 P3 @- k. ]2 L& N; M" K, R
2 Y- p( [5 {+ F1 V大侠: 这些VXXXX.X是什么意思?怎么有的定义有的不定义?

本帖子中包含更多资源

您需要登录才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
28#
发表于 2010-3-5 14:52:15 | 只看该作者
第一张图先不动.
6 I! ~+ g, j' B! ?2 ]; K* t1 R4 ^然后把第二张图里的V1702.3改成I7.1,再并个T209的常开点做为焊接结束后延时.延时时间在T133里设置.& C9 P; P4 x) w; D- ]
然后把第三张图的V1702.4改成T133.
29#
发表于 2010-3-5 16:13:02 | 只看该作者
简单说,V和M是一个意思.都是是存储区.
+ t t H O5 p& k/ Q6 P当然区别是有的,具体可以看手册., h; [. _, O' B5 G
至于定义没定义那是编程者偷懒没偷懒的问题,定义挺全的啊.$ ~. W- V3 l4 {. j9 F% k( ?
有些V地址是通讯的方式在操作,就是V5000以后的那些,在这个程序里只是用他们做触点,至于他们的状态是由HMI或上位机来操作的.
30#
楼主 | 发表于 2010-3-5 16:26:47 | 只看该作者
简单说,V和M是一个意思.都是是存储区. $ F4 a a- d+ M- V) } `- X) o
当然区别是有的,具体可以看手册.
. J6 p) h1 d! w6 b: |0 J至于定义没定义那是编程者偷懒没偷懒的问题,定义挺全的啊.
( @) e& s+ z1 g( E' R有些V地址是通讯的方式在操作,就是V5000以后的那些,在这个程序里只是用他们做触点 ...
! i% U4 ^/ ~. P% Y, C 螺旋线 发表于 2010-3-5 16:13
; U; p5 N. d$ V
1 D! Y) i( |6 ?/ I1 H) f2 ]" k) R T
哦,原来如此。赶不上时代咯,得赶紧补习一下PLC的知识了,真后悔当初没好好学电气啊+ x* l- q2 m5 {& e- v8 q
! F Q$ ~; i$ H! L$ p
现在程序加上了判断焊接完成信号的一段,现在正常了。" N" @6 b$ h6 T7 h2 w4 Y8 P/ j

8 r: K7 l& R+ J多谢各位的关注尤其螺旋线大侠