发表于 2010-3-4 19:36:22 | 只看该作者
必须要问工艺问题了。8 W( K' ?) x/ @% e' v, ]
焊接工艺是不是这样要求的:, S L, ]6 w$ @2 K
从焊接开始,压住焊0.8秒,然后停焊接,然后等待0.1秒后做为焊接结束,然后电极抬起。2 E- W }% j0 y" l6 R2 y
目前PLC的所编的工艺是这样的:& Z. E, K4 C5 N9 G7 g+ |) J3 ^
焊接开始,焊接时间为0.8秒,但是是从开始焊接就抬电极。焊接结束信号是在高频闪动,高电平为0.1秒,低电平为一个扫描周期。: a# F. V* X6 X
如果前面工艺才对,那打火是必然的,而且打火是因为有人改错了PLC。, p, x- {4 q* F% ^ S5 F
请楼主确认工艺后答复。
22#
发表于 2010-3-5 09:22:25 | 只看该作者
螺旋大侠高手
( ~! j8 ~/ ~4 y2 [没玩过西门子的东东,所以附件也打不开
, w# ^4 [. c( P& i! n有机会玩向大侠请教了
23#
发表于 2010-3-5 09:55:46 | 只看该作者
大侠,下个软件就能打开了,西门子的官网上有啊.200多M而已,俺也是昨天才装的.[( h* r# [3 |$ Q6 S4 y5 A: R8 R
请教谈不上,探讨一下是可以的.. m* f5 j- ^0 u8 M2 b% S5 n- s
楼主的这个东东应该还有个HMI,估计也是西门子的,要不就是个从站.这一块俺就没接触过了,但还不防碍了解设备的动作,注释比较全面.
24#
楼主 | 发表于 2010-3-5 10:42:49 | 只看该作者
必须要问工艺问题了。 ( u% R+ u3 l2 r" f. g' T3 C2 q
焊接工艺是不是这样要求的: " |: i& E: D3 u* \' B& L9 x n
从焊接开始,压住焊0.8秒,然后停焊接,然后等待0.1秒后做为焊接结束,然后电极抬起。
$ w9 N* u3 L! d& h- z目前PLC的所编的工艺是这样的:
6 R& q; p- [) U焊接开始,焊接时间为0.8秒,但是是从开 ... ; G# m! \. g J5 C* P
螺旋线 发表于 2010-3-4 19:36
/ x) |. v* j3 R
大侠:焊接工艺是:下电极夹紧--->送银点到位--->上电极下降使打火开关打开---->给信号焊接---->焊接完成---->上电极抬升/ k4 ?0 N' g6 o) s3 ?9 o
I7.1就是一个焊接完成信号,应该是I7.1输出信号时上电极抬升才可
25#
发表于 2010-3-5 13:24:17 | 只看该作者
我说的是焊接这个过程的工艺,就是给焊接信号开始到焊接完成这段时间.. K2 V+ W) q2 l
目前的PLC和你描述的要求相差太多了,不是一点半点啊.感觉这个PLC压根就没测试过,里面有半拉子工程,有重复控制.. s Y$ V7 O/ P- n
如前所述,目前的动作是一给出焊接信号(Q2.0为1),上电极就立马开始抬起了.
# v5 s, @) x) Y. r要求是焊接过程中,电极一定是压紧不动的吗?4 p/ E/ F, ` [4 T8 S
焊接完成信号是由焊接控制器发出的吗?绝对可靠吗?焊接时间稳定吗?
26#
发表于 2010-3-5 14:01:53 | 只看该作者
这是有关部分的截图,无关的地方简化了., ^3 B8 g# _8 n! l
这张是开始焊接的控制,焊接条件满足(已简化)后启动焊接.一但焊接结束信号来了就停止,最多焊接0.8秒.' C" t* D0 z$ l! X+ V H: B0 d8 n" J
, ~6 ~1 {9 R2 s
这是焊接结束,有问题.
& g( c! y5 m1 {; T5 M" c! p) k3 k. G8 o3 o* Q7 [8 v
这是电极提升,同样有问题.
' C% b4 {* y! j8 a& |4 c% z

本帖子中包含更多资源

您需要登录才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
27#
楼主 | 发表于 2010-3-5 14:41:53 | 只看该作者
已经基本可以了,还是加了从焊接控制器给出的焊接完成信号才可以。。
+ m% q4 ?9 h1 f; ` l+ Q$ M0 P/ z2 I# n8 p" w0 {9 l5 [
大侠: 这些VXXXX.X是什么意思?怎么有的定义有的不定义?

本帖子中包含更多资源

您需要登录才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
28#
发表于 2010-3-5 14:52:15 | 只看该作者
第一张图先不动.
6 l4 C3 v' N+ G: D$ X. P, L然后把第二张图里的V1702.3改成I7.1,再并个T209的常开点做为焊接结束后延时.延时时间在T133里设置.5 e3 ^( j8 s; F2 y% @9 o% q {( y
然后把第三张图的V1702.4改成T133.
29#
发表于 2010-3-5 16:13:02 | 只看该作者
简单说,V和M是一个意思.都是是存储区.
" v, x' I4 V1 j+ V/ D2 u当然区别是有的,具体可以看手册.- _3 G; O+ {- o' T
至于定义没定义那是编程者偷懒没偷懒的问题,定义挺全的啊.
( e+ M" h* S* ]有些V地址是通讯的方式在操作,就是V5000以后的那些,在这个程序里只是用他们做触点,至于他们的状态是由HMI或上位机来操作的.
30#
楼主 | 发表于 2010-3-5 16:26:47 | 只看该作者
简单说,V和M是一个意思.都是是存储区.
% Y$ D1 j( p0 ?5 N当然区别是有的,具体可以看手册. ; O5 P' v( x. v
至于定义没定义那是编程者偷懒没偷懒的问题,定义挺全的啊. 2 a' Q1 u, Q8 J- U
有些V地址是通讯的方式在操作,就是V5000以后的那些,在这个程序里只是用他们做触点 ...
$ i7 a& a3 C2 K) n 螺旋线 发表于 2010-3-5 16:13
) c0 m( A L3 J: U; R* y( Y9 I

* k5 L/ S" ^3 q4 `, i哦,原来如此。赶不上时代咯,得赶紧补习一下PLC的知识了,真后悔当初没好好学电气啊: G# ?( \& p! ~( I$ V3 J

; J e% C% `; s现在程序加上了判断焊接完成信号的一段,现在正常了。
$ M. H' O" x3 b' G9 s9 K1 F
! w+ ]' a1 T2 c多谢各位的关注尤其螺旋线大侠