空开推不上,但过了几个小时又推得上了那是怎么回事呢?

[复制链接]
11#
发表于 2010-2-27 13:24:03 | 只看该作者
9# 舟航 ' A# t/ W" }, K& W" M
恕俺见识短浅,在机床领域还没见过电柜有灭火装置的.到是用油冷却的一些机床配有CO2灭火装置.但不是给电柜配的.美国有一家专门做这东西的.7 s" j# E* O4 `7 v
柜内起火,主要是元件选择不当或设计缺陷造成的.按标准来就不会有什么问题.
. o) c' Q- h( _% ]5 Z, W另外提一点,RC选择不当是很容易爆炸的,要是用伪劣产品是有可能起火的,俺同事亲眼见过.
! `! p/ V0 t! k+ S% r* H& @楼上大侠的分析也可说得通,但不管是什么情况,一定会留下痕迹的.请楼主仔细查查,给大家讲讲.
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2010-2-27 13:57:54 | 只看该作者
首先考虑过热保护,过热保护后过段时间就可以推上空开,看现象设备有短路存在
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2010-4-26 12:33:04 | 只看该作者
呵呵。这很正常。第一肯定有短路的地方才会跳闸。第二,能用了不代表隐患排除了。比如震动导致的暂时性接触不良再短路,闲着一下他自己回位,但不排除还会再短路。找电工查一下吧。短路的地方有烧黑的现象,很好查的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2010-4-26 12:40:28 | 只看该作者
学习了,讲的都很好,
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2010-4-26 23:59:52 | 只看该作者
机床配电柜线路局部短路引起空气开关过电流热保护跳闸,热保护元件有热惯性不能马上复位所以一时推不上,待冷却复位后就可以推上电了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2010-4-29 16:26:16 | 只看该作者
没遇到过,刚学习了!谢谢各位!
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2010-4-29 23:11:08 | 只看该作者
短路可能性较大。主要潮湿、灰尘引起现象较普遍
回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2010-5-3 21:25:31 | 只看该作者
楼主说在机床不接通电源的时候63A断路器可以合闸,但机床一通电马上又跳闸,同时楼主又说配电柜里有爆炸的现象,而过了较长一段时间又恢复正常。我的分析是机床电路有短路的地方,进而导致配电柜上的微断跳闸,但根据现象描述配电柜上的微断并没有断开故障电流,所以才导致上级63A断路器跳闸。但这只是个试想,因为楼主的描述还不够详细。
回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2010-5-4 11:06:44 | 只看该作者
配电柜里过载保护动作,导致空气开关推不上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 2010-5-4 19:38:23 | 只看该作者
应该是电路有虚接的地方,从而过热断开,过一会儿冷却后又可以使用,但过一段时间又会跳闸。建议重新更换线路。