机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2627|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

年三十 DCS 出了问题,

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-2-19 12:16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
年三十 DCS 出了问题,具体现象如图片所示.看看有没有高手指点

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

2#
 楼主| 发表于 2010-2-23 00:20:44 | 只看该作者
这里对DCS了解的很少啊,
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2010-2-23 08:20:43 | 只看该作者
要到专业必威APP精装版下载问才行。
! w4 D9 ^7 Q$ N5 u3 m% B; ~6 c还是在学校的时候用过DCS,很简单的应用,对硬件基本没什么概念。
0 f5 H/ i$ i% _. }+ S& {先查模块地址设置。
3 {" P! t  F+ ]* q1 N3 Y3 @4 O然后用替换法试试吧,找和第4一样的模块互相调换一下,看故障转移不?如果转移,那就不用说了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2010-2-23 09:03:22 | 只看该作者
DCS为分散控制系统的英文(TOTAL DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM)简称。指的是控制危险分散、管理和显示集中。' W; Z9 x/ y2 F. Y* K
根据国内外使用经验,DCS的操作站可以使用7年以上,控制器则可用15-20年。DCS的各部件的寿命与平常的维护水平有关。在投运初期,容易损坏的概率比较大,一旦投入运行,几乎是不坏的。从检修的经验来看,经检修过的模件,已修复的部分一般不会重复损坏。从部件故障概率来看,电源的损坏概率最大。
  c7 s: h% U8 X- K: g1 u: d
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2010-2-25 17:14:37 | 只看该作者
上学时了解,现在基本没概念了呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2010-3-26 10:43:35 | 只看该作者
我们现在用的dcs比楼上的要复杂的多了
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2010-3-29 18:40:42 | 只看该作者
楼主的这种踢馆式提问的方式不真诚,也不友善。9 T  g6 Q7 @/ k  b" Y
您没有说明DCS的品牌,系统的硬件组态结构,把具体的故障现象做个专业点的描述,就几张贴图,坦白说,就凭着这点信息,这种能给您建设性意见的高人还真的不多。' o3 v: ]. l2 ~: I6 F2 C  f% S
看了您的资料,知道楼主可能来自纸浆厂,您的通讯故障现象可归到通讯故障这一类。
/ e) ^" e7 J7 V6 r至于您的通讯节点属于什么类型,现场级?系统级?不得而知。, `2 ?) s: y% G( d
造成通讯故障的原因实在太多,无法给您满意的答复。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2010-7-6 12:14:36 | 只看该作者
此问题是一个AI卡件,短路所制,因老鼠尿 电路板腐蚀短路,更换新卡件后正常,卡件短路后导致整个底版无法使用,才出现上述情况
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-1-10 21:18 , Processed in 0.056225 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表