热电阻如图所示,采用三线制,是否可以随意选择三个接线柱与plc联接。

本帖子中包含更多资源

您需要登录才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
2#
楼主 | 发表于 2010-2-1 19:01:08 | 只看该作者
怎么没有高手给指点一下呢
3#
发表于 2010-2-1 20:46:11 | 只看该作者
本帖最后由 舟航 于 2010-2-1 20:48 编辑
& c/ p$ s5 ~( D3 ]4 r
4 y; ^+ Y5 L9 l' q8 ^http://hi.baidu.com/roger1073/blog/item/0cd0dc62ae66ffdde7113a01.html# J7 K8 |4 \ o- m( T
楼主看下这贴吧
; i# @$ Q6 F$ j9 w如果还没明白的话,最直接的方法就是问下厂家上海自动化仪表三厂。
4#
发表于 2010-2-1 20:55:39 | 只看该作者
楼主,你把照片都贴出来了,建议把他上面的标识也贴下吧,一般这玩意照着标识接就好了。
5#
发表于 2010-2-1 21:05:01 | 只看该作者
本帖最后由 紫剑狂风 于 2010-2-1 21:07 编辑
7 G4 N- O, o5 `8 p. R( h
: r% O( F; L) [6 r/ n* I' S这个是双支的铂热电阻 其中有两组电阻 每组电阻的另外一段是分成两根线出来的。接电阻的一端与另外一段就可以测出电阻的变化值! 这样的方式是为了冗余保护。具体怎么接问下搞电气的
6#
楼主 | 发表于 2010-2-2 12:14:32 | 只看该作者
紫剑狂风 :你好,双支的铂热电阻是什么意思,能画出原理图马?不胜感谢
7#
发表于 2010-2-2 16:42:10 | 只看该作者
两支就是单支*2,一般是一路显示,一路报警;但也有人一路用,一路备,这个看个人需求。2 M6 g! H1 S, N; ~& n
楼主先自己先看下基础,再上来讨论下。
8#
发表于 2010-2-2 17:20:26 | 只看该作者
一般来说四个接线端子的是双置的比较多,但也有单置的,其中有两个端子接在电阻一端,另一个端子接在另一端,剩下的接地,可以拿万用表的电阻档位进行测量,我看了图片,初步判断是单置热电阻,因为双置的接法要不就两条线,要不就有有两条并联接在同一端子上,请进行测量确认,常温下Pt100的阻值108欧姆,可以查阅具体温度下的阻值进行其状态的判断。
9#
发表于 2010-2-2 17:35:52 | 只看该作者
本帖最后由 舟航 于 2010-2-2 18:05 编辑9 U% d# D+ W1 r: Q. g
; l% W+ ]4 f+ P4 `
通过铭牌应该确定是单支,双支为WZPK2-**,分度号PT100。! E' Q: c% y: {/ q
+ G( h3 L m) `1 @
从接线端子上看,为四个接线端子(含测试端子),肯定是单支芯的。这点从图片看基本能判断。& f! E0 ]0 m5 g4 u0 V
用万用表测量,若有两路之间电阻为130欧姆左右,另两路之间为接通状态,则更加确定为单支。
10#
楼主 | 发表于 2010-2-2 21:34:49 | 只看该作者
感谢各位的回复,我用万用表测了一下,两路之间电阻为140欧姆左右,另两路之间为接通状态,我不明白的是:它的输出信号是电流还是电压,哪两个接线柱是输出端,另外两根是电源线吗?