一、维护概述
' R. q- v' Y5 t 一般各型PLC均设计成长期不间断的工作制。但是,偶然有的地方也需要对动作进行修改,迅速找到这个场所并修改它们是很重要的。修改发生在PLC以外的动作需要许多时间。
8 C, w; M) \5 v* S二、查找故障的设备7 F" n+ B" Y1 D M
SR PLC的指示灯及机内设备,有益于对PLC整个控制系统查找故障。编程器是主要的诊断工具,他能方便地插到PLC上面。在编程器上可以观察整个控制系统的状态,当您去查找PLC为核心的控制系统的故障时,作为一个习惯,您应带一个编程器。" m9 z$ N8 f* a' e
三、基本的查找故障顺序! C& j5 y' V- F0 u2 ?
提出下列问题,并根据发现的合理动作逐个否定。一步一步地更换SR中的各种模块,直到故障全部排除。所有主要的修正动作能通过更换模块来完成。
0 N7 R+ V5 f( S8 \9 n 除了一把螺丝刀和一个万用电表外,并不需要特殊的工具,不需要示波器,高级精密电压表或特殊的测试程序。
. K6 v) d; Y4 b8 Y 1、PWR(电源)灯亮否?如果不亮,在采用交流电源的框架的电压输入端(98-162VAC或195-252VAC)检查电源电压;对于需要直流电压的框架,测量+24VDC和0VDC端之间的直流电压,如果不是合适的AC或DC电源,则问题发生在SR PLC之外。如AC或DC电源电压正常,但PWR灯不亮,检查保险丝,如必要的话,就更换CPU框架。: p: H5 x; `, Q( J* x
2、PWR(电源)灯亮否?如果亮,检查显示出错的代码,对照出错代码表的代码定义,做相应的修正。( }6 D- T0 F3 A; _6 X! n) I8 N
3、RUN(运行)灯亮否?如果不亮,检查编程器是不是处于PRG或LOAD位置,或者是不是程序出错。如RUN灯不亮,而编程器并没插上,或者编程器处于RUN方式
w f- X7 B/ o! I且没有显示出错的代码,则需要更换CPU模块。
; I$ k$ O# X( E8 w1 U7 Z* _ 4、BATT(电池)灯亮否?如果亮,则需要更换锂电池。由于BATT灯只是报警信号,即使电池电压过低,程序也可能尚没改变。更换电池以后,检查程序或让PLC试运行。如果程序已有错,在完成系统编程初始化后,将录在磁带上的程序重新装入PLC。' n5 S. m( ~0 o' W. H6 @+ y2 |: D- F
5、在多框架系统中,如果CPU是工作的,可用RUN`继电器来检查其它几个电源的工作。如果RUN继电器未闭合(高阻态),按上面讲的第一步检查AC或DC电源如AC或DC电源正常而继电器是断开的,则需要更换框架。! s2 n* K" J+ s( B7 e- [8 ^$ ~
四、一般查找故障步骤
2 y9 g* f, `4 y0 ]+ x! t8 B 其他步骤于用户的逻辑知识有关。下面的一些步骤,实际上只是较普通的,对于您遇到的特定的应用问题,尚修改或调整。查找故障的最好工具就是您的感觉和经验。首先,插上编程器,并将开关打到RUN位置,然后按下列步骤进行。
8 E; ^, A7 V- n6 b2 p+ ? 1、如果PLC停止在某些输出被激励的地方,一般是处于中间状态,则查找引起下一步操作发生的信号(输入,定时器,线川,鼓轮控制器等)。编程器会显示那个信号的ON/OFF状态。0 A3 k% }5 l+ S1 M# w- z
2、如果输入信号,将编程器显示的状态与输入模块的LED指示作比较,结果不一致,则更换输入模块。入发现在扩展框架上有多个模块要更换,那么,在您更换模块之前,应先检查I/O扩展电缆和它的连接情况。0 t. ?+ b9 y x- [
3、如果输入状态与输入模块的LED指示指示一致,就要比较一下发光二极管与输入装置(按钮、限位开关等)的状态。如二者不同,测量一下输入模块,如发现有问题,需要更换I/O装置,现场接线或电源;否则,要更换输入模块。* T4 t' |! D- t8 ?0 E" b
4、如信号是线川,没有输出或输出与线川的状态不同,就得用编程器检查输出的驱动逻辑,并检查程序清单。检查应按从有到左进行,找出第一个不接通的触点,如没有通的那个是输入,就按第二和第三步检查该输入点,如是线川,就按第四步和第五步检查。要确认使主控继电器步影响逻辑操作。5 x* Q& A4 `, r# f0 M2 V
5、如果信号是定时器,而且停在小于999.9的非零值上,则要更换CPU模块。
* o5 d2 i. W n# {7 _ 6、如果该信号控制一个计数器,首先检查控制复位的逻辑,然后是计数器信号。按上述2到5部进行。
* o/ i6 V: b" C五、组件的更换9 N/ z) }# G6 |
下面是更换SR-211PC系统的步骤
: [" C* N9 S, l, V1 R1 B (一)更换框架; W; \6 Z$ K E+ c8 {4 J9 ?
1、切断AC电源 ;如装有编程器,拔掉编程器。
4 V$ T+ _, c. b, g. t: \6 p/ ]: U; R 2、从框架右端的接线端板上,拔下塑料盖板,拆去电源接线。8 ?3 o) u- X# \, Y/ a* O
3、拔掉所有的I/O模块。如果原先在安装时有多个工作回路的话,不要搞乱IU/O的接线,并记下每个模块在框架中的位置,以便重新插上时不至于搞错。4 J g% W+ M+ h H$ c5 w$ x
4、如果CPU框架,拔除CPU组件和填充模块。将它放在安全的地方,以便以后重新安装。
1 [; o9 `; p) w+ N 5、卸去底部的二个固定框架的螺丝,松开上部二个螺丝,但不用拆掉。
! m7 c7 F. `7 G 6、将框架向上推移一下,然后把框架向下拉出来放在旁边。1 i. e& v8 x$ Q: X* L! ^
7、将新的框架 从顶部螺丝上套进去。
- L+ c& t M5 p6 e j 8、装上底部螺丝,将四个螺丝都拧紧。
3 q+ p; S1 X. m+ B) N5 O! b 9、插入I/O模块,注意位置要与拆下时一致。如果模块插错位置,将会引起控制系统危险的或错误的操作,但不会损坏模块。
' b5 g' r* m5 m 10、插入卸下的CPU和填充模块。
. G: \0 Z/ G8 L L- Z( f 11、在框架右边的接线端上重新接好电源接线,再盖上电源接线端的塑料盖。
8 h4 U! F' b# {1 y6 D. H$ [ 12、检查一下电源接线是否正确,然后再通上电源。仔细地检查整个控制系统的工作,确保所有的I/O模块位置正确,程序没有变化。
4 F- q+ d. F. @# _. V (二)CPU模块的更换
, D, d: o, {$ d+ ^5 Z' k! _% t 1、切断电源,如插有编程器的话,把编程器拔掉。! Z8 o$ M) A$ y8 G7 {0 _# Q& H" s6 G
2、向中间挤压CPU模块面板的上下紧固扣,使它们脱出卡口。
! z1 v4 J* W- b6 r) K9 q* i- r 3、把模快从槽中垂直拔出。
* X9 k4 u. i& [& Y4 { 4、如果CPU上装着EPROM存储器,把EPROM拔下,装在新的CPU上。
- P" Q" G+ H/ K% P& } 5、首先将印刷线路板对准底部导槽。将新的CPU模块插入底部导槽。) ?1 {, w$ R6 w5 y6 U; v. p; ~
6、轻微的晃动CPU模块,使CPU模块对准顶部导槽。5 T. J, w7 \- q' f* ?
7、把CPU模块插进框架,直到二个弹性锁扣扣进卡口。6 @7 ~* g1 a2 Z: U: ]5 s+ ^
8、重新插上编程器,并通电。8 a! [0 { B: M, z# X! F
9、在对系统编程初始化后,把录在磁带上的程序重新装入。检查一下整个系统的操作。
: N' ^" `7 C7 o (三)I/O模块的更换/ q5 X2 @+ C2 d0 w6 q2 M" Z2 y6 P7 F& X
1、切断框架和I/O系统的电源。
) V1 S, X& }3 L; d K 2、卸下I/O模块接线端上塑料盖。拆下有故障模块的现场接线。
" F+ Z1 t& x( Q* y; c5 c 3、拆去I/O接线端的现场接线或卸下可拆卸式接线插座,这要视模块的类型而定。给每根线贴上标签或记下安装连线的标记,以便于将来重新连接。
; S1 n' e1 k+ @ 4、向中间挤压I/O模块的上下弹性锁扣,使它们脱出卡口。
7 o& ]2 ]! S8 ~6 b: O3 G 5、垂直向上拔出I/O模块。 |