一、维护概述
5 `1 q* } ^( j7 S! _( ~
一般各型PLC均设计成长期不间断的工作制。但是,偶然有的地方也需要对动作进行修改,迅速找到这个场所并修改它们是很重要的。修改发生在PLC以外的动作需要许多时间。
) Q* n. n# M3 w# q8 D
二、查找故障的设备
# v5 V' F+ y/ p M% e% _- ~( }6 S
SR PLC的指示灯及机内设备,有益于对PLC整个控制系统查找故障。编程器是主要的诊断工具,他能方便地插到PLC上面。在编程器上可以观察整个控制系统的状态,当您去查找PLC为核心的控制系统的故障时,作为一个习惯,您应带一个编程器。5 V2 M$ U, O! g0 t" V5 T
三、基本的查找故障顺序/ d2 V) M# Y" w; ?( U; t: ~
提出下列问题,并根据发现的合理动作逐个否定。一步一步地更换SR中的各种模块,直到故障全部排除。所有主要的修正动作能通过更换模块来完成。
3 m3 N4 U! K( b9 F1 m' \6 A2 a
除了一把螺丝刀和一个万用电表外,并不需要特殊的工具,不需要示波器,高级精密电压表或特殊的测试程序。
6 s" Y" Y0 m5 ]/ J2 h
1、PWR(电源)灯亮否?如果不亮,在采用交流电源的框架的电压输入端(98-162VAC或195-252VAC)检查电源电压;对于需要直流电压的框架,测量+24VDC和0VDC端之间的直流电压,如果不是合适的AC或DC电源,则问题发生在SR PLC之外。如AC或DC电源电压正常,但PWR灯不亮,检查保险丝,如必要的话,就更换CPU框架。
) G' u1 J9 M# C& j& `) U- b; j
2、PWR(电源)灯亮否?如果亮,检查显示出错的代码,对照出错代码表的代码定义,做相应的修正。. w9 h, \/ [/ u. J
3、RUN(运行)灯亮否?如果不亮,检查编程器是不是处于PRG或LOAD位置,或者是不是程序出错。如RUN灯不亮,而编程器并没插上,或者编程器处于RUN方式5 C& f; ]! s+ [7 Q7 v! }& x: S
且没有显示出错的代码,则需要更换CPU模块。
u9 ~& h: n; r! M
4、BATT(电池)灯亮否?如果亮,则需要更换锂电池。由于BATT灯只是报警信号,即使电池电压过低,程序也可能尚没改变。更换电池以后,检查程序或让PLC试运行。如果程序已有错,在完成系统编程初始化后,将录在磁带上的程序重新装入PLC。
1 P" B* \9 Y! ?) s: U
5、在多框架系统中,如果CPU是工作的,可用RUN`继电器来检查其它几个电源的工作。如果RUN继电器未闭合(高阻态),按上面讲的第一步检查AC或DC电源如AC或DC电源正常而继电器是断开的,则需要更换框架。
3 G- z) V6 {' Z, E
四、一般查找故障步骤
9 [ Q* q7 y! Q' {+ \9 B
其他步骤于用户的逻辑知识有关。下面的一些步骤,实际上只是较普通的,对于您遇到的特定的应用问题,尚修改或调整。查找故障的最好工具就是您的感觉和经验。首先,插上编程器,并将开关打到RUN位置,然后按下列步骤进行。
7 b" ?" G' \: L( ~# E5 G3 q2 Q8 w' i1 @" ]
1、如果PLC停止在某些输出被激励的地方,一般是处于中间状态,则查找引起下一步操作发生的信号(输入,定时器,线川,鼓轮控制器等)。编程器会显示那个信号的ON/OFF状态。
; A& S" n0 E& V/ i
2、如果输入信号,将编程器显示的状态与输入模块的LED指示作比较,结果不一致,则更换输入模块。入发现在扩展框架上有多个模块要更换,那么,在您更换模块之前,应先检查I/O扩展电缆和它的连接情况。& l% E! L- Y+ `8 x! b
3、如果输入状态与输入模块的LED指示指示一致,就要比较一下发光二极管与输入装置(按钮、限位开关等)的状态。如二者不同,测量一下输入模块,如发现有问题,需要更换I/O装置,现场接线或电源;否则,要更换输入模块。
V7 z8 `% {9 S3 y# o2 H. |8 L% N
4、如信号是线川,没有输出或输出与线川的状态不同,就得用编程器检查输出的驱动逻辑,并检查程序清单。检查应按从有到左进行,找出第一个不接通的触点,如没有通的那个是输入,就按第二和第三步检查该输入点,如是线川,就按第四步和第五步检查。要确认使主控继电器步影响逻辑操作。
1 `) h' I i- D' O
5、如果信号是定时器,而且停在小于999.9的非零值上,则要更换CPU模块。% E) g) o/ }& J; s
6、如果该信号控制一个计数器,首先检查控制复位的逻辑,然后是计数器信号。按上述2到5部进行。5 J5 h3 l3 h- y9 w6 D. q2 Q
五、组件的更换
' J' f( d; H7 b1 d z* s, Z- I
下面是更换SR-211PC系统的步骤
) h; C. k, p( L! }7 n7 h* h
(一)更换框架, A$ C0 a O# H
1、切断AC电源 ;如装有编程器,拔掉编程器。: K e2 ]7 a0 w( ~- O
2、从框架右端的接线端板上,拔下塑料盖板,拆去电源接线。
5 q! L, D4 @. q
3、拔掉所有的I/O模块。如果原先在安装时有多个工作回路的话,不要搞乱IU/O的接线,并记下每个模块在框架中的位置,以便重新插上时不至于搞错。
' ~- x& b+ c+ x1 Z
4、如果CPU框架,拔除CPU组件和填充模块。将它放在安全的地方,以便以后重新安装。
9 p( H0 h) S) Q" ]4 X. v
5、卸去底部的二个固定框架的螺丝,松开上部二个螺丝,但不用拆掉。' I6 W6 Y- f& g( O
6、将框架向上推移一下,然后把框架向下拉出来放在旁边。5 ~3 v( g+ g% x$ d! H
7、将新的框架 从顶部螺丝上套进去。% e$ R) Y3 ] P' g0 R2 v8 Z
8、装上底部螺丝,将四个螺丝都拧紧。- H9 i5 w2 |0 ]- A; K1 k! `
9、插入I/O模块,注意位置要与拆下时一致。如果模块插错位置,将会引起控制系统危险的或错误的操作,但不会损坏模块。
" q: h# V9 p( W K
10、插入卸下的CPU和填充模块。
) g" H- q# e2 b- V/ z/ {
11、在框架右边的接线端上重新接好电源接线,再盖上电源接线端的塑料盖。+ B, e+ k2 L1 z* }7 a3 e
12、检查一下电源接线是否正确,然后再通上电源。仔细地检查整个控制系统的工作,确保所有的I/O模块位置正确,程序没有变化。9 E5 }. y8 |+ r. s" S% G" R/ |1 P
(二)CPU模块的更换
' }& n% {/ [$ I/ D' F- X
1、切断电源,如插有编程器的话,把编程器拔掉。
: E' n# x# D' H0 F# Z0 T4 N
2、向中间挤压CPU模块面板的上下紧固扣,使它们脱出卡口。( m3 h& B; j9 q
3、把模快从槽中垂直拔出。9 w. B5 \6 T4 A$ I* T# [0 @
4、如果CPU上装着EPROM存储器,把EPROM拔下,装在新的CPU上。+ p. s, F" h+ T! {; A' n
5、首先将印刷线路板对准底部导槽。将新的CPU模块插入底部导槽。, X1 N2 x4 Q; {9 }0 ~& M
6、轻微的晃动CPU模块,使CPU模块对准顶部导槽。& Z* F8 t9 i" x1 q" |1 Z
7、把CPU模块插进框架,直到二个弹性锁扣扣进卡口。+ g* |' z! q" V. M( _
8、重新插上编程器,并通电。! u- G; W0 I; H! D" ^
9、在对系统编程初始化后,把录在磁带上的程序重新装入。检查一下整个系统的操作。4 H3 B: Z) I% X
(三)I/O模块的更换
+ h/ S0 N, K p8 h$ @& Q$ h/ R
1、切断框架和I/O系统的电源。) Q$ t2 {* S+ s& n0 P5 \$ K
2、卸下I/O模块接线端上塑料盖。拆下有故障模块的现场接线。
8 p; `& O/ N) c2 N E1 h( l7 e1 Y
3、拆去I/O接线端的现场接线或卸下可拆卸式接线插座,这要视模块的类型而定。给每根线贴上标签或记下安装连线的标记,以便于将来重新连接。! l' Z6 U0 S# p# }( N6 Z
4、向中间挤压I/O模块的上下弹性锁扣,使它们脱出卡口。
- c; [* e O7 k: Y4 e9 p0 O
5、垂直向上拔出I/O模块。
2#
发表于 2010-1-24 23:36:41 | 只看该作者
好,就不知道是否是原创
3#
发表于 2010-1-25 07:56:56 | 只看该作者
应该是转贴,请不要转贴了。大家把自己思考的和实际中遇到的问题拿来研讨。