1、变频器进线加电抗器、出线加滤波器,连接电缆用屏蔽线。这样是为了防止电源污染和电机电缆的电磁辐射。
3 z- L' X: `- }: U) w- H# O3 K7 Z/ o* d$ w  S; q, h5 t
2、PLC与变频器分开布置,不在一个柜内。
5 @! ~: A( S- Y. K" M1 A
0 M! ~! a/ j" D' c3、若分不开,在保证第一条有效的前提下,$ A' x2 o8 P% U5 k! o& H" v$ l

; C0 X: C5 }) w# F7 R  A、24V电源做好滤波。8 L* L# E2 C# h) _3 i5 R
1 E& Y1 g9 |9 Y4 d- Y9 K7 O- P4 |
  B、接近开关连接线全部屏蔽,在PLC处单端接地。
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2010-1-21 10:54:30 | 只看该作者
曹兄,这是你的工程经验吧,经过验证了吧
" }* F2 U) I! R* b2 m谢谢分享啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2010-1-21 11:12:59 | 只看该作者
这只是经验的一点点,主要没有时间有时间可以好好弄弄,我的经验太少了,好多领导经验更多,就是更忙,我还是只知道皮毛
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2010-1-21 11:26:37 | 只看该作者
慢慢积累,你这些“皮毛”对坛子里有些新手来讲也是很好的入门学习资料