1、变频器进线加电抗器、出线加滤波器,连接电缆用屏蔽线。这样是为了防止电源污染和电机电缆的电磁辐射。: W7 R7 l3 z/ p, n& ]: c
! f1 C+ k: Z7 n3 E; C: u
2、PLC与变频器分开布置,不在一个柜内。- }' X4 }) S3 R4 ^

3 h9 I; [8 J2 d0 l5 T9 z3、若分不开,在保证第一条有效的前提下,& u, W+ O: ]! Y2 d( `
+ C J9 Y/ ]( s0 E9 N4 r" {
A、24V电源做好滤波。6 n9 v% I) B: k' ]+ i0 v3 K
2 L" n& D# B/ K, w* x! _, Z
B、接近开关连接线全部屏蔽,在PLC处单端接地。
2#
发表于 2010-1-21 10:54:30 | 只看该作者
曹兄,这是你的工程经验吧,经过验证了吧$ s2 e8 b/ C, u; z7 `; Q/ m
谢谢分享啊
3#
楼主 | 发表于 2010-1-21 11:12:59 | 只看该作者
这只是经验的一点点,主要没有时间有时间可以好好弄弄,我的经验太少了,好多领导经验更多,就是更忙,我还是只知道皮毛
4#
发表于 2010-1-21 11:26:37 | 只看该作者
慢慢积累,你这些“皮毛”对坛子里有些新手来讲也是很好的入门学习资料