有关接触器的使用问题---请教

[复制链接]
11#
发表于 2010-4-26 23:36:30 | 只看该作者
学习了,还真没思考过这个问题
12#
发表于 2010-5-3 21:39:04 | 只看该作者
首先大家要明白一个问题就是,交流或直流接触器其控制电源可以是直流也可以是交流,而其接通电流才分交直流,如果把直流接触器用在交流电路里那么接触器的寿命会增加,同时把交流接触器用在直流电路里其寿命要明显减短。原因是交直流的灭弧装置不同,直流的灭弧装置要比交流的灭弧装置灭弧效果更好,因为在同样的额定电流下,直流没有过零,导致电弧很难灭掉。所以对同一个接触器而言直流接通能力可能只有交流接通能力的四分之一。所以在同样的就通能力下直流接触器要比交流接触器要贵很多。所以说只要控制电流一致的情况下同等接通能力的直流接触器是可以用在交流电路里的,但控制电路的成本要增加很多,但交流接触器一般是不能用在直流电路里的,但可以代用,只是寿命剧减。