参照很多必威APP精装版下载的方式,控制系统板块我初步有个想法,有空大家都来这里跟个小帖子,介绍下自己学习和工作的经验,共同来讨论提高。因为自己学习和工作的心得都是困惑自己一段时间,通过琢磨才有恍然大悟的感觉,或许你的心得正是其他兄弟正在迷惑的,或许你的迷惑正是其他兄弟的心得,轻松帮你搞定,何乐而不为呢?% v5 I# j! f d9 C
" p) a9 y+ T) m4 ]; @% S
: V0 @& ^0 z* Y& l2 H7 y
这里我就先起个头吧,抛砖引玉,呵呵* g% x* f" f9 m) c* Z# ]9 A
8 x G8 q3 A8 p6 l$ U& _
比如我前两天看书才看到:继电器接线是有讲究的,动触点应接电源负极,固定触点应接电源正极,这样可以提高触点寿命。有个项目我们就吃亏了,所有继电器都不是按这种方法接的,发现频繁工作一段时间后,发现有些工作已经不正常,也就是寿命大大降低了。
; I1 `8 _. y, z5 g! m
" L! ~% _# V& ]4 ^2 \9 ?* \希望大家多发言,集体的智慧才能汇集成大家的大智慧。
2#
发表于 2010-1-18 11:14:56 | 只看该作者
坚决支持!电控板块要加大积分奖励力度。凡是工作中遇到实际问题,或自己结合实际学习思考的,都请拿来分享讨论。机械和电控的结合越来越紧密了!' x( R* d+ H5 z
( G& Y. y2 c( n8 r7 T5 ^
3#
发表于 2010-1-18 11:24:39 | 只看该作者
4#
发表于 2010-1-18 19:30:16 | 只看该作者
“继电器接线是有讲究的,动触点应接电源负极,固定触点应接电源正极,这样可以提高触点寿命”。
& L7 u# o' C! H4 z# b: |3 j
8 s! }1 {$ q4 T+ ]楼主能否解释下机理,谢谢!
5#
楼主 | 发表于 2010-1-18 21:23:03 | 只看该作者
本帖最后由 舟航 于 2010-1-18 21:27 编辑4 p8 {& o. j* t# h
“继电器接线是有讲究的,动触点应接电源负极,固定触点应接电源正极,这样可以提高触点寿命”。 7 f" f b5 c% s: s. J* d1 q/ m# s

- E5 q/ Z- T0 ?+ L y& a楼主能否解释下机理,谢谢!
: y4 _1 O% j1 f: K1 h6 E9 q 无能 发表于 2010-1-18 19:30
无能大侠:- e, T, F% b7 F5 Z
对两种不同连接的测试表明,在相同负载条件下,按上述正确的极性连接及相反的极性连接相比,其触点的燃弧时间要减短二分之一,因而可以提高触点寿命。——《运动控制技术及工程技术》郑魁敬,高建设编著O0 P, h0 H' q; P6 j
4 G; S3 Q2 M1 ~0 q+ A. `& R
从理论上更深入地分析,我再查查资料,及时补上。无能大侠不知有何高见。
6#
楼主 | 发表于 2010-1-18 21:26:35 | 只看该作者
感谢老鹰老大、羚羊大姐;; w, q% ^& L% y( e
还希望坛子里的高手出手,坛子才能不同凡响。
7#
楼主 | 发表于 2010-1-19 22:21:07 | 只看该作者
极性不一样,两边结构不一样,电弧发生的容易程度不一样。
8#
发表于 2010-1-20 10:51:48 | 只看该作者
在交流回路里的触点,不知有无类似现象?
9#
楼主 | 发表于 2010-1-20 19:48:25 | 只看该作者
“继电器接线是有讲究的,动触点应接电源负极,固定触点应接电源正极,这样可以提高触点寿命”。 7 D4 g& Y7 O3 h4 {0 @, A! }. ^

; V' ]6 o$ \5 j+ X) c$ H楼主能否解释下机理,谢谢! 4 J3 } A/ V' S9 @
无能 发表于 2010-1-18 19:30

# |& B9 E7 ]; O3 x- ?无能大侠,你好
* d- D" K7 B: l- w1 k1 T当初在在看书的时候,突然发现这点,结合自己工程中出现的问题,没有深究,直接发到这里给大家分享。/ K* R: t7 f$ E
但当无能大侠说解释下机理时,觉得还真有点搞头。
5 q# Y: v2 d) L; [. \3 g( S今天问了下和泉和OMRON的技术服务,都说没有影响。( T( ~2 a+ t, U7 {$ U6 q/ G
接下来问了下在日本的同学,解释说,燃弧时间主要和触点的结构有关,动触点和静触点结构相同的话,极性的接法应该不会影响继电器寿命。只要在触点结构不同的情况下,极性的接法才会影响继电器的寿命。
3 D5 v, ~5 _4 D, X! f目前给书的作者去了给EMAIL,希望他能回复。: Y) g9 T; f% o! A) u
我自己也好好研究下了,得好好学习。不能尽信书,则无书啊!
2 g/ t' a8 r# H" u5 ?+ N p! D/ i- X1 A0 s( ?, t

; ^; O9 Y+ t, B) s" n& R! n9 k4 g% x9 m2 j' T6 b3 A
在网上搜索以下:. d$ m1 q, m1 l6 M- P
4.4 继电器触点正确连接) Q& W* x0 l. x
4.4.1
! `: K r( M/ r% l$ s% P应尽量多用动合触点、少用动断触点;在对继电器触点连接时,应尽量多采用动合触点的连接方式,少用动断触点,其原因是动合触点比动断触点在动作时的触点回跳次数少。众所周知,触点抖动对电路产生不良影响,而且缩短了触点的寿命。" a3 Q& B4 [6 `7 f$ P
4.4.2/ O4 F) ]& e/ v# z
对转换触点极性的正确连接;转换触点极性的连接对触点寿命的影响极大,正确的连接应是可动触点接电源阴极,固定触点接电源阳极。其原因是通过对两种不同连接的测试表明,在相同负载条件下,按上述正确的极性连接与相反的极性连接,其触点的燃弧时间要减短二分之一,因而提高了触点寿命。