为防止电动机因为缺相烧坏,应增加什么电器来保护?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-1-6 20:07:25 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
在安装线路前面,应增加什么电器来保护?
2#
发表于 2010-1-6 20:14:33 | 只看该作者
有断相保护,你选一个就可以了
3#
楼主 | 发表于 2010-1-7 19:00:45 | 只看该作者
1#416671858谢谢你的回复,缺相之后为何会烧电机?
4#
发表于 2010-1-7 19:26:51 | 只看该作者
缺相之后,电机会有低沉的嗡嗡声,如果不切断电源,很快就会被烧掉的。
5#
发表于 2010-1-7 19:44:21 | 只看该作者
说来话长,无法祥述,大虾看看电机的书比较好
6#
发表于 2010-1-9 16:29:25 | 只看该作者
加上热保护装置。
7#
发表于 2010-1-9 16:46:30 | 只看该作者
加热继电器或断相保护都可以
8#
发表于 2010-1-13 21:08:44 | 只看该作者
过流断路器。(白色的那种,三相)
9#
发表于 2010-1-14 11:14:11 | 只看该作者
要注意的:在运转中热继电器在保护时电机都在快烧坏的边缘了
10#
发表于 2010-1-18 21:06:10 | 只看该作者
修过德国机器上的电机内部绕组上串接了一个热敏电阻,缺相后导致温度升高就会自动断开。如果是变频器或PLC控制,内部就带有缺相保护措施的