最近在调试伺服电机发现一个这样的问题:就是其中一个电机过载,所有的电机都开环,查了下程序,感觉逻辑没有什么错,难道接线有影响,暂时没头绪,希望有高人指点下。谢谢
2#
发表于 2009-12-29 17:18:17 | 只看该作者
是分开驱动的吗?看一下你插分的算法,可能有问题,
3#
发表于 2009-12-29 19:23:08 | 只看该作者
你得换个人帮你检查程序。
6 ~; e) x" A! C5 O" S自己是不容易检查出自己的错误的。" h3 n# h0 B5 S) T! q1 W: d
开环是什么意思?7 | w" u3 ?2 N- V. H
重点检查故障处理部分。
4#
楼主 | 发表于 2009-12-29 20:17:50 | 只看该作者
4轴电机控制卡(美国PMAC)+4个安川伺服电机(4个伺服驱动器),按需求设置参数后,在PEWIN32PRO(PMAC自带的软件)上写些简单的运动程序,就发生所描述的情况。* ]' j+ T* q9 ^9 S% D
开环就是控制卡没有反馈了,检测也显示为OPEN LOOP,驱动器外接控制抱闸的继电器也不工作(即抱闸)。
5#
发表于 2009-12-29 20:45:46 | 只看该作者
没用过运动控制卡。9 {: q5 e% |' W
建议楼主还是查查卡对伺服报警信号是如何响应的。要说连线问题,那伺服报警信号到底去哪里了?查查。
6#
楼主 | 发表于 2010-1-6 11:45:54 | 只看该作者
问题已解决,控制卡参数设备的问题,具体设置见软件手册的I变量设置。
7#
发表于 2010-1-6 14:13:19 | 只看该作者
几百个I变量,究竟是那一个?
8#
楼主 | 发表于 2010-1-6 14:50:34 | 只看该作者
几百个I变量,究竟是那一个?
& r0 ~, D- c% M! n 螺旋线 发表于 2010-1-6 14:13
$ E0 o" S& V6 v! \; `1 O( v
大侠还说没用过运动控制卡?IX24J即可
9#
发表于 2010-1-6 16:18:28 | 只看该作者
的确没用过,但资料到处都能找到啊.